接闪器是什么,接闪器滚球法理论
来源:电工天下时间:2021-08-17 06:13:45 作者:老电工手机版>>
接闪器是什么,避雷针是最早的接闪器,是防直击雷装置,避雷带、避雷网、避雷线是避雷针的变形,滚球法理论全面地解释了接闪器吸引雷电的各种现象。
一、接闪器
避雷针是最早的接闪器,也是目前世界上公认的最成熟的防直击雷装置。
避雷带、避雷网、避雷线是避雷针的变形,其接闪原理是一致的。
对避雷针的接闪原理的认识是有一个发展过程的,现在的滚球法理论比较全面地解释了接闪器吸引雷电的各种现象,被国内外标准所采纳。

二、适用于接闪器的滚球法理论
1、接闪器的保护范围:半径为R 的球与接闪器和地面相切绕接闪器滚动一周所形成的阴影区域即为接闪器的保护范围。R 根据不同的防雷类别分别选为30米、45米、60米。
2、在保护范围内并不是没有雷击,只是雷击能量较小,滚球半径R 越小,进入保护范围的雷击能量也越小,也就是说接闪器的防雷效果越好。
3、接闪器并非越高越好,超过60米的接闪器在技术上是没有多大意义的。
理论上任何良好接地的金属物体都可以作为接闪器,因此随着经济的发展,人们对接闪器的外形提出了要求,希望能与漂亮的现代建筑协调,出现了一些形状各异,五彩缤纷的接闪器,但其防雷原理并没有改变。
由于传统接闪器并没有消除雷击,而只是将雷电流引向自身,这样会带来地电位升高、侧击、雷电流电磁干扰等问题,虽然能采用其它技术手段解决,但人们总希望有一劳永逸的解决方法。近年来出现了一些新产品,声称在进一步控制雷电方面取得了成果。