腐蚀性土壤地区如何选用接地装置设施?
来源:电工天下时间:2019-11-13 20:59:35 作者:老电工手机版>>
腐蚀性土壤地区接地装置设施的选用方法,采用建筑物金属结构作接地装置,以及利用新型防腐接地极是较有效的防腐蚀做法,一起来了解下。
腐蚀性土壤选用接地装置
由开始只有砖砌体做防腐蚀处理,到砼基础也需要做防腐蚀处理,并对防腐材料做出了更高要求,甚至某些部位要求采用防腐蚀混凝土等。
据地质勘测报告显示,本地区的地质情况大多是地下水位普遍偏高,地下水盐、碱含量较高,土壤大多为中性腐蚀,土壤电阻率较低,接地电阻值很容易达到。
文献显示,紫铜材料的耐腐蚀性最好,腐蚀速率在0. 049以下;Q235钢的耐蚀性最差,腐蚀速率为0. 167镀铜和达克罗涂层的腐蚀速率与紫铜相近,约为0. 05;镀锌层可以减缓Q235钢的腐蚀,腐蚀速率下降约60%。而本地区当前接地极多采用热镀锌角钢,并采用热镀锌扁钢进行水平敷设连接。
许多工程第二年挖开时连接扁钢表面已经严重锈蚀,经对5年以上的已建建筑接地电阻测试,大多在4欧姆左右,而接地验收时接地极为5根时的接地电阻普遍在0.6欧姆左右。
可见,土壤腐蚀性对接地装置影响较大。
解决方案从设计、施工规范和接地材料的发展看,采用建筑物金属结构作接地装置,以及利用新型防腐接地极是较有效的防腐蚀做法。
采用建筑物金属结构作接地装置《民用建筑电气设计规范》12.5.1条第1款规定:在满足热稳定条件下,交流电气装置的接地极应利用自然接地导体。“建筑物金属结构是常见的自然接地体,国家建筑标准设计图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置》中也对利用建筑物金属体做防雷及接地装置的使用范围、特点、具体细部做法等进行了详细的介绍,可操作性很强。
该做法利用建筑物金属体作接地装置,其使用年限可以看作与建筑物使用年限一样长,同时避免了单独敷设人工接地装置,降低了施工费用及后期维护费用。该做法需要电气专业设计、施工人员充分了解结构专业设计内容,并与结构专业协调配合实施。在本地区2010年一个住宅小区的基础施工中采用了该做法,待回填土相对干燥后可再做相应测试,以验证其效果(经后期测试,利用建筑金属结构作为接地极时其接地电阻值可以达到设计要求)。
利用新型防腐接地材料<民用建筑电气设计规范》12.5.1条第2款规定:”人工接地极可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢,也可采用金属接地板。“当前本地区基本采用镀锌角钢和镀锌扁钢,如前文所述,这种做法的接地装置在中性腐蚀土壤中效果会不断降低。
当前许多厂家开发出了含有涂层或镀铜的接地装置、接地模块等,显然这些材料的抗腐蚀性能较采用镀锌金属作接地装置更好。但由于新材料价格相对要高,因此在本地区土壤电阻率较低的环境中,尚未有工程采用。
随着建筑物基础防水技术的提高,建筑物底部、周边与土壤接触部分防水材料的隔离,可能会影响到利用建筑物金属结构作接地装置的效果,因此在腐蚀性土壤地区,接地装置可采用自然接地体和新型防腐接地材料相结合的做法。
总之,在腐蚀性土壤地区利用建筑物金属结构作接地装置更安全、耐久,能够满足人们的用电安全和电气设备的用电安全要求。
相关文章- 接地装置之间有哪些连接方式 - 接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。 - 时间:2022-07-19 16:49:36 
- 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版) - 有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。 - 时间:2021-08-31 06:19:53 
- 防雷与接地装置的作用 - 有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。 - 时间:2020-12-31 14:22:37 
- 接地装置常见故障与排除方法 - 接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。 - 时间:2020-02-11 16:05:47 
- 接地装置的接地形式之单极接地装置 - 接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。 - 时间:2019-12-10 09:26:27 
- 接地装置连接导线的选择要求 - 有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。 - 时间:2019-11-18 10:39:51 
- 【图】接地装置组成形式之多极接地装置 - 接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。 - 时间:2019-11-13 14:19:17 
- 建筑物防雷时接地装置的作用 - 在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。 - 时间:2019-07-16 14:06:59 





