380V线路使用220V的避雷器的说明
来源:电工天下时间:2021-01-11 09:39:38 作者:老电工手机版>>
有关在380V线路使用220V的避雷器的说明,了解雷电隐藏的二个特点,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,选择合适的避雷器装置使用。
380V线路使用220V的避雷器
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。
雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。
两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。
无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即2000/220V),一般的家电对于这样的相对相感应耐压是极端危险的,所以泄压水平选择1000V要比泄压水平2000V好得多,因为380V的避雷器不能释放456V~2000V的过电压,380V的避雷器是帮不了家电产品的忙,这是理由之一。
另外,做了一个3000V模拟雷击过压的试验。安装了一个YH-0.5/2.6的避雷器和两个YH-0.28/1.3的避雷器,三个避雷器相距200米,模拟雷击电压在ABC三个方向进入。数次试验结果表明:YH-0.28/1.3的避雷器都比YH-0.5/2.6的避雷器先对地泄放,YH-0.5/2.6的避雷器没有动作,说明了380V的避雷器如同虚设,当YH-0.5/2.6、YH-0.26/1.3的避雷器共用时不能提高防雷的效果,这是理由之二。
还用以下线路图进行了过电压的试验,把调压器固定至200V,升压器输出3000V,结果洗衣机电动机7秒钟内冒烟;但同样线路的情况下把380V的避雷器拿去,安装YH-0.28/1.3的避雷器,结果洗衣机的电动机57秒才冒烟,这是理由之三。
另外,对220V、380V避雷器作了破坏性试验,施加从10000~20000V的工频耐压各两次,避雷器的参数基本不变,如表:
因此,建议在380V的低压线路中使220V(YH-0.28/1.3CMYTRYH)的避雷器就可以了,以上观点谨供参考。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:输电线路避雷器的选择与安装方法
- 下一篇:避雷器的种类_避雷器三大类型