高低压成套设备如何防雷?高低压成套设备避雷器的安装要求
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:28:53 作者:老电工手机版>>
有关高低压成套设备的防雷办法,高低压成套设备中避雷器的安装要求,共有六项,包括阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器周围应有足够的空间,雷器底座对地绝缘应良好等要求。
高低压成套设备避雷器的安装要求
1、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma。
2、避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50。
3、避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。
4、避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
5、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。
6、避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm。