金属氧化物避雷器的应用注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-13 21:15:00 作者:老电工手机版>>
有关金属氧化物避雷器的应用注意事项,包括防止过电压措施,严格控制真空断路器的合、分闸速度,严格控制触头行程,严格控制负荷电流等,一起来了解下。
金属氧化物避雷器的应用注意事项
金属氧化物避雷器具有保护特性好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积较小和重量较轻等优点,深受使用高压熔断器部门的欢迎。它正逐步取代传统的阀型和磁吹避雷器。
电网中性点不接地或经消弧线圈接地系统,当发生单相接地故障时,一般允许带单相接地故障运行2h,因其它非接地相的电压将升高为线电压,跌落式熔断器这对无间隙的金属氧化物避雷器是个严峻的考验,此时如发生弧光接地或谐振过电压,很可能使金属氧化物避雷器发生爆炸,而造成严重的后果。因此应使用带有串联间隙的金属氧化物避雷器,它不仅不易爆炸,而且其放电特性好、灭弧能力强,其残压也比较低。
真空断路器的使用
1、防止过电压措施
真空断路器具有良好的开断性能,有时在开断感性负载时,因回路电流急骤变化在电感两端产生很高的过电压。因此耐冲击电压值不高的干式变压器等其他设备,最好加装过电压保护装置,例如,安装金属氧化物避雷器。
中性点非直接接地系统中应适时使用消弧线圈:
配电网的中性点大都采用不接地或经消弧线圈接地的运行方式,高压限流熔断器以提高供电的可靠性。(电工天下 www.dgjs123.com)但农网建设改造工程完成后电网结构发生了很大变化,尤其是随着配电网的扩大和电缆线路的增加,单相接地故障电容电流增加,若配电网的电容电流超过规范规定时,中性点必须经消弧线圈接地,并按过补偿来整定,高压穿墙套管以补偿接地故障电容电流。条件允许时宜选用自动跟踪、自动调谐式消弧线圈,使系统在最佳补偿状态下运行。
2、严格控制真空断路器的合、分闸速度
一定结构的真空断路器,厂家规定了最佳合闸速度。真空断路器的合闸速度过低时,由于预击穿时间加长,会增大触头的磨损量;真空断路器断开时的燃弧时间短,其最大燃弧时间不超过1.5个工频半波,并要求电流第一次过零时,灭弧室要有足够的绝缘强度,通常希望断路时在工频半波内触头的行程达到全行程的50%~80%,因此应严格控制断路器的分闸速度。
由于真空断路器灭弧室一般采用铜焊工艺,所以它的机械强度不高,耐振性差,断路器合闸速度过高会造成较大的振动,还会对波纹管产生较大冲击,降低波纹管寿命,因此通常把真空断路器的合闸速度定为0.6~2m/s。
3、严格控制触头行程
真空断路器的行程比较短,一般额定电压为10~15kV的真空断路器触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果触头行程增加太多,会使断路器合闸后在波纹管上产生过大的应力,引起波纹管损坏,破坏断路器密封外壳内的真空。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空断路器的触头行程。
4、严格控制负荷电流
真空断路器过载能力差。由于真空断路器触头与外壳之间形成了热绝缘,所以触头和导电杆上的热量主要沿导电杆传导走,为使真空断路器运行温度不超过允许值,必须严格限制使它的工作电流低于额定电流。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
- 上一篇:户外避雷器3-10KV的工作原理
 - 下一篇:避雷器的结构特性详解
 





