变电站开关断口防雷保护措施_变电站的雷电波入侵原因分析
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:47:59 作者:老电工手机版>>
有关变电站开关断口防雷保护措施及防雷器的使用,变电站的雷电波入侵原因分析,通常雷电过电压的保护措施,以及变电站开关断口避雷器的选用,采用无间隙避雷器及三相组合式避雷器等。
变电站开关断口防雷保护措施
遇到过雷电波侵入变电站的故障,故障后检查发现:变电站内备用的35千伏开关柜设备均发生了不同程度的闪络,2005年7月12日12时35千伏洋溪变尤为严重,开关柜内SF6开关外绝缘表面电弧烧损严重,SF6开关外绝缘(环氧树脂压铸成型)三相断口间及A、C相对地有短路现象;进线铜排、绝缘板等有多处放电痕迹。
经分析,这几起故障均发生在变电所进线断口处,变电所防雷设计完全符合设计规程要求,在进线侧均安装了避雷器,35千伏架空线也安装了避雷线。
一、变电站的雷电波入侵原因
1、变电站进线断口
因雷电过电压、人为外力破坏、污闪、设备故障或保护误动等原因导致线路断路器跳闸,重合闸前断路器处于短时分闸状态;断路器分闸后重合不成功,不能马上恢复送电,又未做好安全措施(即拉开有关隔离开关,将线路两侧接地隔离开关合上),则在这段时间内断路器实际上处于分闸状态,对无人值守的变电站,尤其是雷暴天气时,后一种情况经常会遇到,且持续时间有时达数小时。
根据雷电活动规律可知,雷云中可能同时存在着几个密集的电荷中心,当第一个电荷中心的主放电完成后,可能引起第二个、第三个电荷中心向第一个电荷中心形成的主放电通道放电。因此雷电波通常是多重的,连续性的,二个波间隔时间仅仅是1/10~1/100秒。第一重的雷电波引起断路器的跳闸,而断路器重合闸需要时间,存在着末重合闸成功前,第二重雷电波又入侵的可能性。
2、雷电波入侵的原因
雷电波主要是从线路进线侧入侵的,由反击和绕击引起的线路断口雷电波入侵的概率并不大,因为变电站一般不会建在地形较特殊的环境中;变电站附近地区的杆塔接地电阻及避雷线的保护角较易做到标准规定要求;根据线路避雷器的保护范围有限及雷电波陡度大、在线路阻抗衰减极快的情况可知,只有雷击发生在离变电站很近的几个杆塔的情况下才有可能通过变电站内线路断口泄放。
线路断口雷电波入侵主要是雷击感应过电压。当变电站附近的空间云团呈负电荷时,则在杆塔的避雷线上感应出正的电荷.而当云团电荷积累到一定程度对地放电时,因地电位(也就是避雷线上的电位)不能突变,故在导线上感应出一个负的感应过电压。线路上的雷击感应过电压为随机变量,其幅值及能量并不是很大。一般仅对35千伏及以下线路的绝缘有一定威胁。但在泄放通路中有断口,根据波的折射理论及因阻抗不配,波的振荡会形成很高幅值的过电压,从而对220千伏系统绝缘构成危害。
3、雷电过电压的保护措施
变电站的雷电侵入波保护通常靠三道防线:一是在变电站内设置避雷针,以屏蔽雷电波从大气空间入侵;二是在进线开关线路侧安装避雷器,以限制从线路上侵入雷电波过电压的幅值;三是在断路器或隔离开关后面、主变附近的母线上装避雷器,以限制从线路上侵入雷电波过电压的幅值。避雷器与电气设备之间的最大距离不超过DL/T620标准中规定的数值,否则应在变压器回路增设避雷器。
另外,对于35千伏变电站进线段,应设置1-2千米避雷线,避雷线的保护角度小于20°,以减少危险雷电侵入波产生的机会;尽可能降低杆塔接地电阻,使进线保护段具有较高的耐雷水平。
二、变电站开关断口避雷器的选用
1、采用无间隙避雷器
间隙放电有一定的时延,一般约在数个或十个nS左右,即在间隙放电时延内,过电压反射波可能达到最大值。
间隙放电特性决定,预加在间隙二端的电压波前陡度越大,间隙放电电压越高,例如标准规定有间隙的避雷器其波前冲击放电电压(在波前电压陡度400kV/uS下)与1.2/50uS雷电冲击放电电压之比为1.25。
传统的绝缘方式(如瓷绝缘或油绝缘),施加其上的冲击电压陡度越陡,耐受及放电电压也会相应抬高,(电工天下 www.dgjs123.com)但SF6及部份有机复合绝缘却不是,它在高陡度冲击放电电压下,比在标准雷电冲击波下只是略有抬高,远低于传统绝缘方式抬高的幅值,故在高陡度的冲击电压下,先于其它绝缘方式击穿。
所以有间隙的避雷器不适合用于保护线路终端及变电站内的设备绝缘,而应采用无间隙避雷器。
2、采用三相组合式避雷器
为防止相间过电压,可采用三相组合式避雷器,在保护相对地过电压的同时保护相间过电压,现较常用的是JPBHY5CZ1-42/124*88组合式过电压保护器,但其陡波限压特性较差。
在部分情况下无法正确动作,最好在使用三相组合式避雷器的同时,安装无间隙金属氧化物避雷器,无间隙避雷器陡波响应、通流能力、密封性能都较好。针对建德电网多次发生的雷电波侵入变电站的情况,可以采用这种方式来解决。
3、安装位置
可选择装在变电站内龙门架上(a)或出线的第一个杆塔上(b)。有人认为装在(a)合适,理由是:装在(b),(b)受雷击会有雷电反击过电压,而在龙门架上则不会;(b)的保护距离比装在(a)远,(b)的接地电阻通常比(a)大。
实际上装在(a)或(b)都是可以的,首先雷电波是沿线路来袭的,装在(b)虽离被保护对象远一些,但离来袭的雷电波近,从这个意义上讲,离保护对象远一些反而好,既使(b)受到雷击而引起反击过电压,有避雷器的钳位、削波及导线的衰减,雷电波不会入侵至变电站内造成危害。
雷电发生的机理十分复杂,还不能完全控制雷害的发生,但通过必要的防雷措施,以减少雷害的发生,为确保电网的安全运行,不断总结经验教训,加强运行、检修、维护各环节的工作,重视防雷的反措和技改工作,采取有针对性的防范措施。
相关文章- 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些 - 为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。 - 时间:2022-08-29 06:04:18 
- 220KV变电站使用哪些材料接地 - 建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。 - 时间:2022-08-25 06:13:58 
- 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求 - 有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。 - 时间:2021-02-25 09:22:22 
- 变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例 - 有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。 - 时间:2020-02-07 10:04:41 
- 变电站设备的防雷保护措施总结 - 有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。 - 时间:2019-12-25 10:09:24 
- 变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例 - 分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。 - 时间:2019-11-14 06:14:15 
- 变压器接地工作接地的接线图 - 变压器接地工作接地的接线图,了解下变压器的工作接地方式。 - 时间:2016-12-21 06:32:51 
- 配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求 - 配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。 - 时间:2016-10-04 06:34:04 
- 上一篇:15kV变配电所及高压柜避雷器选型问题
- 下一篇:输电线路避雷器防雷原理及安装维护





