避雷器与阻容吸收器保护操作过电压的区别
来源:电工天下时间:2020-02-07 10:47:44 作者:老电工手机版>>
有关避雷器与阻容吸收器保护操作过电压的区别,避雷器以限幅为主,只治不防,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。
避雷器与阻容吸收器的区别
1、避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。
2、无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。
3、操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和变压器的危害极大。同时使断路器容易发生重燃。
对此,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。
4、由于阀片响应速度关系,过电压波头时间越短,氧化锌避雷器的残压就越高,陡波冲击下的残压比操作冲击电流下的残压要高出20~35%,这使得与电动机耐受电压之间的配合极为困难。截流过电压和重燃过电压类似陡波,波头时间不足1微秒,会使氧化锌避雷器保护性能变差。而阻容吸收器还可延缓波头时间,降低陡度。
氧化锌避雷器为单相连接时,不能保护相间过电压。真空断路器引起的操作过电压中,相间过电压要比相对地过电压高出1/3~1/2。而ZR5型阻容吸收器为四极式,可同时保护相间和相对地过电压。