阀型避雷器爆炸与瓷套发生裂纹的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-02-06 09:43:23 作者:老电工手机版>>
有关阀型避雷器爆炸与瓷套发生裂纹的原因与处理方法,阀型避雷器爆炸的五个原因,因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,引起避雷器爆炸,阀型避雷器运行中瓷套发生裂纹的快速处理方法等。
阀型避雷器爆炸与瓷套裂纹的问题
一、阀型避雷器爆炸
1、在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间较长的过电压作用下,也可能引起爆炸。
2、电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧损其内部元件而引起爆炸。
3、当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。
4、避雷器阀片电阻不合格,残压虽然低了,但续流却增大了,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸。
5、避雷器瓷绝缘套管密封不良,容易受潮和进水等,从而引起爆炸。
二、阀型避雷器运行中瓷套裂纹
变、配电所值班人员在运行中巡视检查电气设备时,发现避雷器瓷绝缘套管有裂纹,应根据现场实际情况,采用以下方法处理:
1、向有关部门申请停电,得到批准后做好安全措施,将故障避雷器换掉。如无备品避雷器,在考虑不致威胁电力系统安全运行的情况下,可采取在较深的裂纹处涂漆或环氧树脂等防止受潮的临时措施,并安排短期内更换新品。
2、如遇雷雨天气,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再进行处理。
3、当避雷器因瓷质裂纹而造成放电,但还没有接地现象时,应考虑设法将故障相避雷器停用,以免造成事故扩大。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
- 上一篇:避雷器四种常见问题的处理方法
- 下一篇:避雷器的技术参数选择_避雷器的安装要点