避雷器四种常见问题的处理方法
来源:电工天下时间:2015-09-02 15:39:41 作者:老电工手机版>>
避雷器常见问题的处理方法
一、泄漏电流表为零
原因:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。
处理方法:
1、用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。
2、用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
二、泄漏电流表指示偏大
根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。
三、避雷器瓷套管破裂放电
在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。
四、避雷器内部有放电声
在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。
因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。
这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。
相关文章- 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点 - 有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-04 07:03:26 
- 避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型 - 在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。 - 时间:2022-09-04 07:02:05 
- 避雷器的三大故障问题 - 有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。 - 时间:2022-09-04 06:38:11 
- 不同避雷器的主要用途 - 在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-21 19:02:39 
- 避雷器图片及电气符号 - 避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。 - 时间:2022-01-16 08:26:20 
- 用户侧避雷器图片和电气符号 - 用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。 - 时间:2022-01-10 06:15:26 
- 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明 - 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。 - 时间:2021-12-09 10:24:12 
- 金属氧化物避雷器安装方法正误对比 - 有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。 - 时间:2021-09-29 09:38:40 





