大气过电压与操作过电压的原因与预防措施
来源:电工天下时间:2020-02-06 09:46:21 作者:老电工手机版>>
有关大气过电压的产生原因,防止大气过电压,通常采取装设避雷针、避雷线、避雷器,合理提高线路绝缘水平,并介绍了操作过电压原因及预防措施,供大家参考。
大气过电压
大气过电压:由直击雷或雷电感应突然加到电力系统中,使电气设备所承受的电压远远超过其额定值。
大气过电压可以分为直击雷过电压和感应雷过电压。电力系统遭受大气过电压后,可使输配电线路及电气设备的绝缘发生击穿或闪络,造成停电以致危害人的生命安全。特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
防止大气过电压,通常采取装设避雷针、避雷线、避雷器,合理提高线路绝缘水平,采用自动重合闸装置等措施。
操作过电压
操作过电压:由于操作(如断路器的合闸和分闸)、故障或其他原因,使系统参数突然变化,系统由一种状态转换为另一种状态,在此过渡过程中系统本身的电磁能振荡而产生的过电压。特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。
操作过电压原因及预防措施:
1、电网的操作过电压一般由下列原因引起
A.线路合闸和重合闸; B.空载变压器和并联电抗器分闸; C.线路非对称故障分闸和振荡解列; D.空载线路分闸。 线路合闸和重合闸过电压对电网设备绝缘配合有重要影响,应采用有合闸电阻的断路器对该过电压加以限制。避雷器或过电压保护器可作为变电所电气设备操作过电压的后备保护装置,该避雷器同时是变电所的雷电过电压的保护装置。
设计时对A、C 类过电压,应结合电网条件加以预测。
2、线路合闸和重合闸操作过电压
空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸过电压。
应按电网预测条件,求出空载线路合闸、单相重合闸和成功、非成功的三相重合闸(如运行中使用时)的过电压分布,求出包括线路受端的相对地及相间统计操作过电压。
预测这类操作过电压的条件如下: A.空载线路合闸,线路断路器合闸前,电源母线电压为电网最高电压; B.成功的三相重合闸前,线路受端曾发生单相接地故障;非成功的三相重合闸时,线路受端有单相接地故障。 空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用时),在线路受端产生的相对地统计操作过电压,不应大于2 2UXG。
3、分断空载变压器和并联电抗器的操作过电压
由于断路器分断这些设备的感性电流时强制熄弧所产生的操作过电压,应根据断路器结构、回路参数、变压器(并联电抗器)的接线和特性等因素确定。(电工技术之家 www.dgjs123.com)该操作过电压一般可用安装在断路器与变压器(并联电抗器)之间的避雷器予以限制。对变压器,避雷器可安装在低压侧或高压侧,但如高低压电网中性点接地方式不同时,低压侧宜采用磁吹阀型避雷器。当避雷器可能频繁动作时,宜采用有高值分闸电阻的断路器。
4、线路非对称故障分闸和振荡解列操作过电压
电网送受端联系薄弱,如线路非对称故障导致分闸,或在电网振荡状态下解列,将产生线路非对称故障分闸或振荡解列过电压。 预测线路非对称故障分闸过电压,可选择线路受端存在单相接地故障的条件,分闸时线路送受端电势功角差应按实际情况选取。 有分闸电阻的断路器,可降低线路非对称故障分闸及振荡解列过电压。当不具备这一条件时,应采用安装于线路上的避雷器加以限制。
5、对于空载线路分闸过电压
应采用在电源对地电压为1.3UXG 条件下分闸时不重燃的断路器加以防止。
6、变电所应安装避雷器或过电压保护器
以防止操作过电压损坏电气设备。安装位置如下: A.出线断路器线路侧的每一线路入口侧,称安装于该位置的避雷器为线路避雷器; B.出线断路器变电所侧,称安装于该位置的避雷器为变电所避雷器。 所有避雷器具体安装位置和数量尚应结合4.4.2 确定。 注:线路入口处无并联电抗器时,如预测(对断路器合闸需考虑合闸电阻一相失灵条件)
该处过电压不超过避雷器操作过电压保护水平时,可不必在该处安装避雷器。
7、具有串联间隙避雷器的额定电压
应不低于安装点的电网工频过电压水平。
8、应用金属氧化物避雷器限制操作过电压时
应参照厂家产品使用说明书,使其长期运行电压值、工频过电压、谐振过电压允许持续时间符合电网要求。
9、氧化锌避雷器的操作过电压通流容量
允许吸收能量应符合电网要求(对断路器合闸需考虑合闸电阻一相失灵的条件)。此外,还应校核避雷器上的电压是否超过其规定保护水平。当超过时,应考虑其对绝缘配合的影响。
相关文章静电接地操作流程与接地措施

有关静电接地的操作流程与接地措施,包括判断是否需要专用静电接地措施、选取静电接地点、选取静电接地端子连接方法、管线间跨接与接地体选用等。
时间:2021-08-31 06:20:04
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
变压所防雷措施与过电压保护要求

变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地线如何操作?挂接地线的注意事项

有关接地线操作的注意事项,如何挂接地线,挂接地线前必须先验电,在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,严禁使用其它金属线代替接地线等。
时间:2016-06-28 19:41:46
避雷针安装操作图解

有关避雷针的安装示意图,包括避雷短针、加劲肋、底板、底板铁块等的说明,避雷针的高度一般为400mm或500mm,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-09-01 04:27:52





