过电压保护器的工作原理_过电压保护器的作用
来源:电工天下时间:2015-09-03 11:24:49 作者:老电工手机版>>
过电压保护器的工作原理_过电压保护器的作用
过电压保护器的原理及作用
1、应了解过电压的种类及特点和过电压保护器型号,过电压保护器参数; 
2、应了解过电压保护的绝缘配合; 
3、应了解过电压保护器具有过电压保护作用的原因; 
4、了解过电压保护器选择的一般原则; 
5、了解不同类型过电压保护器的使用要求。
一、过电压保护器原理
过电压保护器保护系统内部操作过电压(主要是真空开关强制截流过电压,也包扩多次重燃过电压和三相开断不同步产生的过电压)对电气设备侵害的产品。其核心工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,降低产品的操作冲击保护残压,实现对操作过电压的保护;过电压保护器同时采用四星型接法(俗称三叉戟式接法),设置公共中性点,实现对相间过电压的快速响应,有效防止三相负载出现相间绝缘击穿。
由于过电压保护器其主要工作元件是氧化锌阀片,与避雷器类似,所以有些地方也将其称为组合式避雷器。但是,事实上两者的作用是完全不同的。避雷器以防雷为主要目的;而过电压保护器虽然也可以用于防雷,但主要是与真空开关配套使用,防止操作过电压侵害的。
过电压保护器可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用,广泛应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑、环保等领域的电气设备保护。
 
二、过电压保护器作用
过电压保护器具有动作快、伏安特性平坦、残压低、性能稳定、组装维护方便等优点。 对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。过电压保护器主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
三、电气运行规程作用
1、《电气运行规程》是热电厂的主要规程之一,严格执行《电气运行规程》,对我厂电气设备的安全、经济运行将起到积极的作用。
2、电气运行人员应认真学习《电气运行规程》,将对提高电气运行人员的技术素质和管理水平都有一定的促进作用。
3、便于电气运行人员正确操作,检查和监视电气设备正常运行。
4、预防和消灭电气设备事故,以保证企业的安全生产运行,提高企业的经济效益。
相关文章金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
变压所防雷措施与过电压保护要求

变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
金属氧化物避雷器的性能特点与试验方法

金属氧化物避雷器性能特点与试验方法,使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,金属氧化物避雷器试验时,需要测量绝缘电阻,测量运行电压下的交流泄漏电流等。
时间:2019-10-27 07:58:04
金属氧化物避雷器的结构与用途

金属氧化物避雷器的结构与用途,金属氧化物避雷器的非线性电阻阀片主要成分是氧化锌,氧化锌的电阻片具有极为优越的非线性特性,以及氧化锌避雷器的基本工作原理。
时间:2015-11-13 17:23:07





