氧化锌避雷器的问题与处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:51:22 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器的问题与处理方法,氧化锌避雷器取消了串联间隙,氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用,氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加。
氧化锌避雷器问题与处理方法
氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安性的变化。这是一个正反馈过程。长期作用的结果将导致氧化锌阀门的老化直至出现热击穿。同时氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用。
同时氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。
遇到雨,雪,及灰尘的污染,会由于氧化锌避雷器内外部电位分布不同而使内部氧化锌阀门与外部瓷套之间产生较大电位差,导致径向放电现象发生,损坏整支避雷器。
出现相关问题,需要我们对氧化锌阻性电流进行测量,正常情况下,通过观察氧化锌避雷器的阻性电流变化,即观察阻性泄露电流是否增大作为判断依据。当氧化锌避雷器处于合适的荷电率状况时,阻性电流仅占总电流的10%--20%.将阻性电流从总电流中分离出来,从而查看氧化锌避雷器的的基本情况。
分离出来的阻性电流的基波成分增大,谐波含量明显不对时,一般为氧化锌避雷器污垢严重或受潮。阻性电流中谐波增大,基波增长不明显,一般为老化相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效值。采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。此类方法可以准确的判定出氧化锌避雷器的基本问题。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:氧化锌避雷器的特性总结
 - 下一篇:氧化锌避雷器电阻片电流的实验方法
 





