氧化锌避雷器电阻片电流的实验方法
来源:电工天下时间:2019-11-15 09:21:04 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器电阻片电流的实验方法,分为氧化锌避雷器电阻片电流、氧化锌避雷器型号电阻片电流、均压电容电流几个方面,一起来了解下。
氧化锌避雷器电阻片电流
1、氧化锌避雷器电阻片电流
在进行工频参考电压试验时,只要清洁表面的部分外套,就可消除瓷套外表面电流的影响,而在进行直流参考电压时,一定要采用缠屏蔽环的方式屏蔽掉瓷套外表电流,因为参考电压的泄漏电流为微安级。
运行时的解决方法是采用缠屏蔽环的办法把它与内部电流分开,目前采用避雷环的形式很多,但总的要求是缠屏蔽环必须缠紧,引下线采用带绝缘层的引线或引线有一定刚度,以避免接触氧化锌避雷器绝缘底座,分流内部电流。
瓷套内壁,绝缘支架电流正常情况下瓷套内壁电流,绝缘支架为微安级,如果受潮或绝缘支架有缺陷时,泄漏电流会明显增加,当由于密封不良,进水受潮时,会导致电阻片泄漏电流增大,绝缘电阻降低,收于受潮而引发的事故大都是沿受潮的内壁闪或沿氧化锌避雷器电阻片轴向闪络而导致对地短路。
2、氧化锌避雷器型号电阻片电流
氧化锌避雷器电阻片电流为毫安级,氧化锌避雷器电阻片电流IZ由容量性分量IC和阻性分量IT组成,在运行电压下,容量分量占的比例很大,而阻性分量占的比较很小,外施电压为正弦波时,容性电流也为正弦波。
阻性电流与外施电压同相,波形为非线性,为含有基波和高次谐波的畸变波,阻性电流是一个非正弦波物理量,在每个半波中,左右两个半波对称于经半波尖顶垂直于时间轴的直线,由基波和奇数高次谐波组成,由于阻性电流的谐波所占比例很小,谐波电流计算可以忽略不计。
3、均压电容电流
当施加电压为正弦波时,容性分量和阻性分量均为正弦波,符合氧化锌避雷器电容性设备的特征,均压电容器总电流由电容性分量和阻性分量组成。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
钳形地阻表与钳形电流表在测量接地电阻时的区别

使用钳形地阻表测量接地电阻的方法,钳形电流表也可以测接地电阻,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别。
时间:2020-05-08 09:47:29
高压设备(接地电流系统)的接地电阻规定值

有关高压设备的接地电阻的规定值,分为大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值。
时间:2020-05-08 09:42:37
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
- 上一篇:氧化锌避雷器的问题与处理方法
 - 下一篇:氧化锌避雷器测试仪的详细操作步骤
 





