电子防雷与安防设备防雷措施五大要点
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:14:43 作者:老电工手机版>>
电子防雷与安防设备防雷的五项措施,监控系统中安装防雷设备的常见问题有哪些,本文从五个方面详细阐述了电子防雷与安防设备防雷的相关问题与解决措施。
电子防雷与安防设备防雷措施
现代的安防监控产品均系微电子化产品,监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。
监控整个系统分布广阔、线路较长、很容易遭受感应雷袭击损坏设备,所以,传输线路两端的设备,包括摄像头部分、分机房光端机部分、局域网远程访问等部分是雷电防护的重点部分,每部分功能设备都必须采取电源防雷、信号防雷、接地等措施,以策安全。
其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,这就使得监控系统设备极易遭受雷击/过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失和安全方面的风险。
监控系统中安装防雷设备的常见问题?
一、接地电阻太大或无接地。
《视频安防监控系统工程设计规范 》和《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。
具体上说更具不同的地质情况可以适当的增加监控系统的接地电阻例如:森林防火单位,摄像机要求必需安装到山脊上,地址情况是青石,200米范围内无河流沟渠,无可以进行挖掘的大型碎石、土壤地带。这个时候对于这个特定地方的监控系统接地如果要求做到不大于4欧姆,成本是监控系统本身的十倍甚至是几十倍那么就选择适当的增大接地电阻,使用大通流量的线缆作为连接地线。
二、无直击雷防护措施
这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷、感应雷的工具,对于直击雷没有任何的作用。
雷电对电子信息系统的损毁的几种手段
1、机械效应,例如雷击大树,有时候会把大树的支杆击断,主要靠得是雷击的机械效应。
2、热效应,雷击点的瞬间温度可以达到3000度以上,使金属瞬间镕化。
3、电磁效应,这是一个无形的杀手,它功过电磁感应产生瞬间强电流烧坏设备。直击雷防护只要使靠避雷针这个设备,改变了雷电的运行方向,使雷电不大可能直接击中监控器。还有一种情况使使用曲杆球机的竟然安装避雷针,这种情况的金属杆本身已将将球机保护起来,没有必要在增加成本,安装避雷针。
三、信号避雷器距离要被保护的设备太远。
如果避雷器安装的距离离设备太远,没有办法消除避雷器后到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。
四、接地线缆的问题
为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。
按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,即直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以建议工作地引下线应该单独接出。
五、三合一电涌保护器(或BNC电涌保护器)的选择
根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭、还有附近电磁场的变化等等,这些不仅仅需要压敏或放电管的保护,还需要一个逻辑滤波电路,给监控器提供更安全的用电环境。作为后者的因素被忽略了。
防雷保护是一个比较复杂的问题,对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能,更重要的是在监控系统的设计施工之前,就要考虑到监控系统所处的地理环境,设计合适的线缆布放方式、屏蔽及接地方式。
总之,防雷保护设计应综合考虑,才能获得良好的效果。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:避雷针避雷原理及避雷针的二个作用
- 下一篇:配电系统如何做好防雷与接地规范?





