加油站与加气站防雷装置检测五项内容
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:41:43 作者:老电工手机版>>
加油站与加气站防雷装置检测的几点内容,分为金属油罐防雷及接地检测、输油管道防雷及接地检查、防静电地的检查检测、配电线路和信息系统线路的检查等,做好加油站与加气站的防雷措施,关乎安全大事。
加油站与加气站防雷装置检测五项内容
1)、防雷分类
a、建筑物防雷装置的分类和检测应符合GB/T21431-2008第5.1条的规定。
b、不独立避雷针和避雷线(避雷网)、引下线、接地装置的检查分别符合本规范5.1.2条、第5.1.3条、第5.1.4条规定。有条件的情况下可调阅、查看加油站的设计图纸、搞清基站内地下管线图、接地图、电源通信线路图及其它附属设施连接图。
注意,确定加油站风雷类别:加油站的防雷等级根据上述的标志规范应确定为二类防雷建筑物,要求加油站所以建筑、均应在直击雷防护区内,特别是油罐排气孔应在独立避雷针保护范围内。
2)金属油罐防雷及接地检测
a、了解钢油罐的用途、壁厚及安装形式,检查接地点数量,测量接地点的弧形间距,测量用材规格、防腐情况、电气连接情况。
b、检查浮顶金属罐的浮顶与罐体的电气连接。
c、检查金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件的电气连接情况。
3)、输油管道防雷及接地检查
a、检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净间距小于规定要求值时的金属线跨接情况。如已实现跨接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
b、检查管道的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过度电阻,当过过渡电阻大于0.03欧姆时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
c、检查管道始端、末端和分支处的防雷电感应和防静电接地,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
4)、防静电地的检查检测
a、检查铁路钢轨、鹤管、栈桥、油泵的防雷电感应和防静电接地。
b、检查加油机、充气磅称的防雷电感应和防静电接地。
c、检查卸油场地的防静电接地及静电接地检测仪。
5)、配电线路和信息系统线路的检查
a、检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。如全线采用电缆埋地引入有困难,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线转换处使用的防雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地质量,连接导体的材料和尺寸。检查防雷器的安装情况。
b、检查信息系统线路的屏蔽和敷设情况,检查屏蔽层接地及安装防雷器的情况。
接地电阻的检查
检查检测接地系统的型式、确定其、地网的构成。
金属罐和防雷装置接地电阻≤10欧姆,管道防雷电感应和防静电接地电阻≤30欧姆,卸油防静电接地电阻≤100欧姆,电气接地电阻≤4欧姆。共用接地装置接地电阻≤4欧姆。
加油站接地原则上采用公用接地方法,即站内防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统采用联合接地方式,接地电阻值应不大于4欧姆,如果有地不能直接相连,可通过防雷器达到等电位目的。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50