A类电气装置接地电阻及入地短路电流的计算方式
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:58:52 作者:老电工手机版>>
有关A类电气装置接地电阻的计算方式,计算用入地短路电流的计算,保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,不了解的朋友参考下。
A类电气装置接地电阻及入地短路电流
一、A类电气装置接地的一般规定
a)、A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。
b)、接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。
c)、发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
d)、设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。
二、接地电阻的计算
(A3) 水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻可利用下式计算:
Rn=α1Re (A3)
式中:Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;
Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;
S——接地网的总面积,m2;
d——水平接地极的直径或等效直径,m;
h——水平接地极的埋设深度,m;
L0——接地网的外缘边线总长度,m;
L——水平接地极的总长度,m。
三、计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) (B1)
I = In (1 - Ke2) (B2)
式中: I——入地短路电流,A;
Imax——接地短路时的最大接地短路电流,A;
In——发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2——分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
四、确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值。
Ut=50+0.05ρf (3)
Us=50+0.2ρf (4)
式中:Ut——接触电位差,V;
Us——跨步电位差,V;
ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;
5发生接地故障时,接地装置的电位、接触电位差和跨步电位差的计算
a)接地装置的电位可按下式计算
Ug=IR (B3)
式中:Ug——接地装置的电位,V;
I——计算用入地短路电流,A;
R——接地装置(包括人工接地网及与其连接的所有其他自然接地极)的接地电阻,Ω。
b) 均压带等间距布置时接地网(见图B1)地表面的最大接触电位差、跨步电位差的计算:
1) 接地网地表面的最大接触电位差,即网孔中心对接地网接地极的最大电位差,可按下式计算:
Utmax = Ktmax Ug (B4)
式中:Utmax——最大接触电位差,V;
Ktmax——最大接触电位差系数。
当接地极的埋设深度h=0.6~0.8m时,Ktmax可按下式计算
Ktmax = KdKLKnKs (B5)
式中:Kd、KL、Kn和Ks——系数,对30×30m2≤S≤500×500m2的接地网,可按式(B6)计算。
(B6)
式中:n——均压带计算根数;
d——均压带等效直径,m;
L1、L2——接地网的长度和宽度。
2)接地网外的地表面最大跨步电位差可按下式计算
Usmax = KsmaxUg (B7)
式中:Usmax——最大跨步电位差,V;
Ksmax——最大跨步电位差系数。
正方形接地网的最大跨步电位差系数可按下式计算
(B8)
而T=0.8m,即跨步距离。
对于矩形接地网,n值由下式计算
式中:L、L0——分别与式(A3)中意义同。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
- 上一篇:A类电气装置接地的一般规定有哪些?
- 下一篇:避雷器带电测量操作规范五大要点





