避雷器的连接关系_避雷器的安装位置
来源:电工天下时间:2015-11-02 15:46:07 作者:老电工手机版>>
一、避雷器的连接关系
避雷器是一种防雷击的接地保护装置,当供电系统受到雷击时,能够将雷电电流迅速导入大地,以防止变配电设备受到瞬间过电压的危害。
如下图,为避雷器的连接关系.

由图可看出,避雷器安装于带电导线与地之间,与被保护的变配电设备为并联状态。
二、35kv母线避雷器可以直接连接在母线上?
35KV的开关柜,如果有架空线路电源进线或者出线,为了防雷电过电压进入,应当在母线上装避雷器。如果没有架空进线,没有必要装避雷器;
在进线柜上或者分段柜上装避雷器,也是为了防止进线是架空进线,引进雷电过电压,所以要装的。如果是电缆进线,柜内不用装避雷器,而是在电缆与架空线连接的地方装避雷器;
防止操作过电压的避雷器型号与防止雷电过电压的型号不同。
如果采用了开断时间很短的真空断路器或者SF6断路器,在开断小电流的时候会产生操作过电压,应当在断路器的负荷端装避雷器,这种避雷器特性往往与压敏电阻类似。
在进线处装避雷器,还是为了防止外部进入的过电压。
三、避雷器与高压令克的连接位置,高压令克和避雷器与变压器之间的位置关系
高压端避雷器一般与高压跌落式熔断器(令克)一前一后装在一起的,安装位置在变压器上方1.5米附近。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
接地或接零支线不能串联连接的原因

有关接地与接零的小知识,接地或接零支线为什么不能串联连接,一是为了提高可靠性,二是接单相三孔插座时不允许将电源中性线孔与接地线孔串接,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-19 16:45:10
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
- 上一篇:线路雷击跳闸的原因与条件有哪些?
 - 下一篇:避雷器的控制关系_避雷器残压比
 





