变电所如何防雷,变电所防雷保护措施
来源:电工天下时间:2015-11-05 07:36:35 作者:老电工手机版>>
变电所防雷保护措施
变电所防雷保护措施电力及供电系统中,各种电气设备都有一定的绝缘强度。如果超过了设备所能承受的程度,绝缘就会击穿。>>推荐:变电所如何防雷?变配电所防雷措施?
引起电气设备绝缘击穿的电压叫过电压。

引起过电压的原因有两种:①是 操作过电压,也叫内部过电压;②是大气过电压,也叫外部过电压。操作过电压产生的原 因有很多种,如弧光接地,切断电感或电容都会产生过电压。大气过电压的产生是由雷电现 象引起。因此要抑制大气过电压,防雷措施就显得十分重要。
1 雷电的危害?
雷电的形成伴随着巨大的电流和极高的电压,在它放电的过程中产生极大的破坏力,雷电的危害主要是以下几个方面:?
1.1 雷电的热效应?
雷电产生强大的热能使金属熔化,烧断输电导线,摧毁用电设备,甚至引起火灾和爆炸。?
1.2 雷电的机械效应?
雷电强大的电动力可以击毁杆塔,破坏建筑物,人畜已不能幸免。?
1.3 雷电的闪络放电?
雷电产生的高电压会引起绝缘子烧坏,断路器跳闸,导致供电线路停电。?
2 雷电过电压简介?
雷电过电压又称为大气过电压它是由于内的设备或构筑遭受直接雷击或雷电感应而产生的过 电压。由于引起这种过电压的能量来源于外界,固有成为外部过电压。雷电过电压产生的雷 电冲击波,其电压幅值。可高达10?8V,其电流幅值可高达几十万安,因此对电力系统危 害极大,必须采取有效措施加以防护。?
雷电过电压的基本形式有3种:?
2.1 雷击过电压(直击雷)?
雷电直接击 中电气设备,线路或建筑物,强大的雷电流作用,通过该 物体泄入大地,在该物体上产生较高的电位差,成为直击雷过电压。雷电流通过被击物体时 ,将产生破坏作用的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和对附近物体的闪络放电。?
2.2 感应过电压(感应雷)?
当雷云在架空线路上方时,由于雷云先导作 用,使架空线路上感应 出与先导通道符号相反的电荷。雷云放电时,先导通道中的电荷迅速中和,架空线路上的电 荷被释放,形成自由电荷流向线路两端,产生很高的过电压(高压线路可达几十万伏,低压 线路可达几万伏)。?
2.3 雷电波入侵?
由于直击雷或感应雷而产生的高 电位雷电波,沿架空线路或金属管道侵入变配 电所或用户而造成危害。据统计,供电系统中由于雷电波侵入而造成的雷电事故,在整个事 故中占50%以上。因此,对其防护问题应予以足够的重视。?
3 防止感应雷的措施?
防止雷电过电压的主要措施是并联避雷器。?
3.1 避雷器的简介?
电力系统中的电气设备在运行中除承受正常的工作电压以外,有时还遭受操作过电压和雷电 过电压。过电压的数值远超过工作电压,使设备的绝缘寿命缩短,甚至直接遭到破坏。
避雷器是专门用来防止雷电过电压的保护电器,与被保护的电器设备并列连接。它们大量应 用在牵引变电所、接触网和电力机车中。?
牵引变电所中电气设备的绝缘水平系由大气过电压决定,因为对于最高电压等级目前为110k V的牵引供电系统,其可能遭受的最大操作过电压常小于雷电过电压的作用值。为防雷害, 在变电所的进线、出线侧都并联装设避雷器以"削减"、"限制"侵入所内的雷电波至较低 于各避雷器的残压水平,并将雷电流泄入大地,从而保护了其保护范围内的设备。而这些设 备也仅需具有能耐较残压值略高的绝缘水平即可不至于损坏。?
避雷器的作用就是通过并联放电间隙或非线性电阻,对入侵的流动电波进行削幅。降低被保 护设备所承受的过电压值。避雷器既可用来防护大气过电压也可用来防护操作过电压。?
3.2 避雷器的分类?
①放电间隙及管型避雷器。②阀型避雷器,包括:间隙不带并联电阻的,如FS型;间隙带 并联电阻的,如FZ,间隙带磁吹的,如FCZ、FCD型。③无间隙氧化锌避雷器。?
3.3 结构分析?
阀型避雷器由火花间隙和阀型电阻盘两部分组成。阀型避雷器的阀型电阻盘是一个非线性电阻,在工频电压下其电阻值非常大,在冲击高压下其阻值非常低。在正常情况下,火花间隙 具有很高的绝缘强度,工频交流电压不能将其击穿,阀型电阻盘上无电流通过;当雷电袭来时,火花间隙被迅速击穿,在冲击电压作用下,阀盘电阻具有很低的电阻值,雷电流通过阀 型电阻盘流入大地;当雷电流通过后,由于工频电流很小,阀型电阻又恢复了高阻抗的性质 。伏秒特性和伏安特性是阀型避雷器的两个基本特性,磁吹阀型避雷器是采用磁场驱动电流 来提高灭弧性能。?
氧化锌避雷器的基本结构是阀片,阀片以氧化锌为主要成份,并添加少量的Bi2O3、Co2O3、MnO2、Sb2O3等金属氧化物添加剂。这种阀片具有优良的非线性和较大的通 流容量。氧化锌阀片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小,随着阀片承受电压升高, 电流也随之增强。
角隙避雷器是利用角形空气间隙放电将泪流泄入大地而起到保护作用的。放电时两个间隙中的电弧因电动力的作用被拉长,在交流过零时被周围空气介质冷却熄灭。?
管型避雷器当线路上遭到雷击或产生感应时,大气过电压使管型避雷器的外部和内部间隙击穿,强大的雷击电流通过接地装置进入地下。同时,由于避雷器内部间隙发生强烈的电弧, 使管内壁的材料燃烧。产生大量的灭弧气体从管口喷出,在电流过零时电弧熄灭。?
3.4 型号?
??????????????
3.5 避雷器的选择?
110kV侧的避雷器的选择:选择Y10W5-100/295氧化锌避雷器,其参数为:系统标称电压为11 0kV,额定电压100kV,持续运行电压73kV,8/20us雷电冲击残压(峰值)不大于标称放电电流 10kA时295kV(注:资料来源;制造厂:平顶山天鹰集团有限责任公司;价格:0.95万/台)。
?
27.5kV侧的避雷器的选择:选择Y10W5-40/142氧化锌避雷器,其参数为:系统标称电压为2 7.5kV,额定电压42kV,持续运行电压30kV,8/20us雷电冲击残压不大于标称放电电流10kA 时为140kV(注:资料来源;制造厂:平顶山天鹰集团有限责任公司;价格:0.75万/台)。 ?
4 防止直击雷的措施?
防止直击雷的有效措施就是把雷击放电直接引至大地而使电气设备免遭损害。在输电线路中 ,一般采用避雷线来防止直击雷和减轻感应雷。而在变电所设备区一般采用安装避雷针来防 止直击雷。?
4.1 避雷针的作用。
避雷针的作用主要有两个:①当云块接近避雷针时,避雷针可以把因静电感应带电,随时 放入空气中与云中的电中和,从而化剧烈的放电为缓和的多次放电,减少雷击。②作为放 电通路,使电从避雷针导线中流入大地。而不至于破坏设备或建筑物。?
4.2 避雷针的工作原理?
避雷针是根据尖端放电原理制成的。当导体带电时,尖端附近的电场特别强,使附近气体电 离导致放电。避雷针针头是尖的。静电感应时避雷针尖端总是聚集最多的电荷。避雷针对带 电云层形成一个电容器。由于它较尖,电容器极板面积也很小,电容也很小,它所容纳的电 荷也很小。而它又聚集了大部分电荷,所以避雷针于云层之间的空气很容易击穿成为导体, 把雷电引入大地。从而保护了设备或建筑物。?
4.3 避雷针的保护范围?
避雷针的保护范围与采用的针数及安装高度有关。一般来说针数越多安装的越高保护范围就 越大。?
单支避雷针的保护范围通常用下列方法计算:?
避雷针在地面上的保护半径为:?
——保护半径(m)?
——避雷针高度(m)?
避雷针在被保护物高度水平面上的保护半径为:?
——避雷针在 水平面上的保护半径(m)?
——被保护物高度(m)?
——高度影响系数 ≤30m时 =1?
5 结束语?
变电所主要作用是变换电压,还有集中和分配电能流向和调整电压的任务。因此,变电 所是电力系统的重要组成部分,它是防雷的重要保护部位。做好变电所的防雷保护,保证变 电所的正常运行,减少停电的范围和时间,就能给社会生产和人民生活带来许多方便。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50