接地电阻测试仪如何测量接地装置的接地电阻值?
来源:电工天下时间:2020-05-06 11:07:58 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值的方法,包括选表及测量前的检查,实地测量,测量中注意的安全问题,接地电阻值,接地装置的测量周期,接地装置的敷设与连接等内容。
接地电阻测试仪的用法
一、选表及测量前的检查
1.选表:应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。
(1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m线各一条和两个接地钎子)。
(2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。
(3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的一档;调整刻度盘,使"0"对准下面的基线;摇动摇把到每分钟120转,检流计指针应不动。
二、实地测量
1.图示方法接好各条线,(与40m成一直线),仪表水平放置,两人配合进行,一人监视现场,另一人进行摇测;
2.摇动摇柄,同时调整刻度盘(检流计指针右偏,使刻度反时针方向转动;指针左偏,使刻度盘顺时针方向转动)使指针复位。指针接近基线时,应加快摇速到每分钟120转,并仔细调整刻度盘,使指针对准基线,然后停摇。
3.数:读取对应基线处刻度盘上的数。
4.算:被测接地电阻值(Ω) =读数X倍率
5.回测量用线、接地钎子和仪表。存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的处所。
三、测量中应注意的安全问题
1.正确地选表并作充分的检查。
2.被测接地装置退出运行(先切断与之有关的电源,拆开与接地线的联接螺栓)。
3.测量的40m一线的上方不应有与之相平行的强力线路;下方不应有与之相平行的地下金属管线。
4.雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。
5.接地电阻测试仪禁止开路试验。不使用时应将接线端用裸线短封。
6.摇测工作应有两人同时进行。
四、接地电阻值
1.压电气设备的保护接地≤4Ω
2.变压器中性点直接地≤4Ω
3.重复接地电阻值≤10Ω
4.独立避雷针接地电阻值≤10Ω
五、接地装置的测量周期
测量时间应在每年的春季三四月份
1.配电所的接地装置,每年一次。
2.0KV及以下线路变压器的工作接地装置,每二年一次。
3.压线路中性线重复接地的接地装置,每二年一次。
4.间设备保护接地的接地装置,每年一次。
5.雷保护装置的接地装置,每年一次。
六、接地装置的敷设与连接
1.地体顶面埋深不应小于0.6m。
2.直敷设的接地体长度不应小于2.5m。
3.直接地体的间距不应小于长度的2倍,水平接地体的间距不应小于5m。
4.地体(线)应采用搭焊接,接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,壳用螺栓连接。
5.地体搭焊应符合下列规定。
(1)扁钢为其长度的2倍,至少为三面施焊。
(2)圆钢为其直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
相关文章接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
防雷与接地装置的作用

有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。
时间:2020-12-31 14:22:37
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11