如何选择电流互感器?线路电流与电流互感器选型
来源:电工天下时间:2020-02-03 16:40:53 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的选择方法,如何根据线路电流,选择合适的电流互感器,线路电流与电流互感器选型的关系,电流互感器原理与结构组成,也会影响对互感器的选择。
电流互感器的选择方法
电流互感器一次侧的额定电流不是按断路器壳架电流来选,是以回路计算电流为基值,看是用在指示仪表还是用于计量装置。
用于指示表计,回路的计算电流约为CT一次侧额定电流的2/3左右。
用于计量,CT侧一次侧额定电流偏大于负荷计算电流即可。需要注意的是,CT一次侧的电流要符合分级标准。
电流互感器的选择主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。
RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。
因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。