电流互感器与电流表的对应关系(变比相同)
来源:电工天下时间:2020-02-27 09:24:27 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器与电流表的对应关系,根据用电负荷来选择使用电流表和互感器,电流互感器与电流表变比相同,电流互感器和电流表 型号、厂家、档次等可以按需要任意配置。
电流互感器与电流表的对应关系
虽然电流表和电流互感器的型号很多,但最基本的是不会变的,一般情况下,互感器用的电流表的充许最大电流是5A,需要根据用电负荷来选择使用电流表和互感器。
例:如果动力负荷是50KW,通过计算可以知道,电流应是100A左右,那需要选择100A或150A的电流表,互感器要选择100/5或150/5的互感器,100/5、150/5、把100A、150变成5A的电流,尽量选择稍微大一点的,150/5的互感器和150A的电流表,来配套使用。
电流互感器与电流表的对应关系为:变比相同。
注意:100/5和20/1的互感器是不同的,虽然两者电流比值相同,但测量范围不同,二次侧电流值不同。
电流互感器和电流表 型号、厂家、档次等可以按需要任意配置。