零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
来源:电工天下时间:2022-01-30 07:24:17 作者:老电工手机版>>
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
一、零序电流互感器的安装问题
1、零序电流互感器应装在开关柜底板上,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,或者将零序电流互感器捆绑在电缆上,违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,存在很多安全隐患。
2、电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。
根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1)。

图1:接地线直接接地
接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线必须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。
在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护无法正确动作。

图2:零序电流互感器接线问题
3、由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗,再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有些恢复了,但接口恢复不严;还有一些终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。
4、零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。
5、电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。
二、零序电流互感安装时的正确施工方法
10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在设计施工是需要注意如下事项:
1、保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
2、施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
3、接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并且需要正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
4、通电前必须对零序保护系统进行整定,以确保保护工作正常。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
电压与电流互感器的安装注意事项

有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-10-24 12:25:24
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
- 上一篇:电流互感器常见异常问题的判断方法
- 下一篇:零序电流产生的原因有哪些