电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:
1、电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;

2、互感器产生异音:常见原因为铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电;
3、绝缘油溶解气体色谱分析异常:可以按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,如果只有氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,则可判断为正常。
电流互感器图形符号怎么画?

电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。