电流互感器的11种应用电路分析
来源:电工天下时间:2019-07-15 06:23:23 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的11种应用电路,有关电流互感器应用电路的图例解析,包括差接法、二极管电压钳位、利用电流互感器倒用升流、负序电流过滤器的电机断相保护电路、三次谐波电流等。
11种电流互感器的应用电路

图3:为差接法,用二只互感器反相连接能反应对称过荷和三相短路的常用电路,若用在电机保护电路中使用,效果较差,但使用元器件最少。为提高灵敏度,后面可接信号放大电路,推动电子线路工作。
图4:为避免在电子线路应用中出现高电压的保护,最简单方法就是用二极管将电压钳位,钳位电压由串联的二极管数量决定。如使用稳压管和压敏电阻,效果将更好。
图5:该电路可在电机启动时,因电源电压降低,消除接触器线圈F吸合不牢的现象(互感器的次级电压将和控制电路的电源电压叠加,注意接线是有极性的)。
图6:利用电流互感器倒用升流,作为低阻抗电器元件,可用于电流继电器、热继电器等的试验。(电工天下 www.dgjs123.com)制作时穿入导线截面积一定要大,长度尽可能短,若增加匝数,电流也会增大。最好选用大变比、大容量互感器,对150VA的互感器,当总阻为6Ω时,电压可达30伏。注意:在次级升压过程中,电流表读数不能超过5安。
图7:测定电流互感器的伏安特性电路。按图示逐渐升压,当电流增加,电压表读数不再变化时,就是磁饱和的状态。只需测量伏安对应的数据,即可画出伏安特性曲线。
图8:是一种用互感器从线路上取出反映电流变化的控制信号,若增加一次绕组的匝数,可使信号增强。
图9:是一种负序电流过滤器的电机断相保护电路。当一相断线时,负序电流上升,若互感器次级接有移相元件组合的电流滤波器,就可把负序电流输出。互感器应使用具有矩形磁特性的磁环制作,次级线圈一般应在几百匝左右。
图10:是一种三次谐波电流,电机断相保护电路。因为三次谐波是同相位的,故也称作零序电流保护电路。电流互感器不是线性的,而是快速饱和的,所以铁心要使用铁氧磁环制作。
图11:利用电流互感器作为单线遥测的互感器。变压器B可用输出变压器反接代替,控制室的电压表刻度应改成标定的电流刻度。电压继电器可作报警信号或跳闸开关。一般遥控距离可达数百米。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
- 下一篇:电流互感器变比计算方法是什么?






