电流互感器的作用是什么
来源:电工天下时间:2022-05-13 19:43:29 作者:老电工手机版>>
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
电流互感器的作用
在电路中电流互感器作用为:将一次大电流变成二次额定5A小电流,用于扩大仪表量程,有利于仪表标准化,同时将一次测与二次侧有效隔离,有利于操作检修,保护人身安全。

电流互感器将三相交流电或单相交流电的电流按一定比例进行缩小,给电能表或电流表作为电源,直接接的电能表或电流表不需要电流互感器。
电流互感器的比率一般为50比5、75比5、100比5、150比5、20O比5等规格。比率的概念就是初级电流不论是50A、100A或者200A,它的次级电流始终保特5A。
老式的电流互感器已不多见,它可以明显的可以分辩出一次侧绕组和二次侧绕组。它的缺点是很容易烧坏初级绕组。
现在多用穿芯式互感器,初级没有线圈是电源母线直接穿过互感器铁芯,烧坏母线的现象已很少见。
按装电流互感器时必须记住,电流互感器的二次侧只能短路不可开路,开路时会产生高电压,比率越高电压越高,这是很危险的。
三相电表接电流互感器的方法

三相电表接电流互感器的方法,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。
电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
一次系统元件电流互感器图片及电气符号

一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。
时间:2022-01-16 05:16:28