电流互感器符号及图形

通过查看电流互感器铭牌可知:铭牌标志、电流互感器的端子标志、额定负荷与额定输出、电流互感器准确级及额定一次和二次电流等方面的数据。
铭牌标志:测量用电流互感器的准确级和仪表保安系数应标在响应的额定输出之后,例如:300/5A 20VA 0.5级Fs10:一次/二次额定电流之比为300/5,额定输出为20VA,准确级为0.5级,仪表保安系数为10,即当一次电流超过其额定电流的10倍时,二次电流复合误差将会超过10%。
保护用电流互感器的额定准确限值系数应标在其额定输出及准确级之后,例如:600/5A 20VA 5P级5P20:一次/二次额定电流之比为300/5,额定输出为20VA,准确级为5P级,额定准确限值系数为20,即一次电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。
电流互感器图形符号怎么画?

电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。
电流互感器电气符号的含义图解

有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
零序电流互感器符号表示法

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
一次系统图中电流互感器的符号含义

有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
电流互感器的符号画法及含义说明

有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。
相关文章- 电压互感器接线方式与原理图说明 - 有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。 - 时间:2021-05-30 05:41:29 
- 电流互感器型号中字母含义各代表什么? - 有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。 - 时间:2020-12-08 06:14:01 
- 一次系统图中电流互感器的符号含义 - 有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。 - 时间:2020-11-17 10:07:59 
- 电流互感器的符号画法及含义说明 - 有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。 - 时间:2020-11-17 10:02:01 
- 电流互感器电气符号的含义图解 - 有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。 - 时间:2020-06-11 09:02:50 
- 电压互感器接线图详细说明 - 有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。 - 时间:2019-12-26 05:43:50 
- 电流互感器接电流表与电压表实物接线图说明 - 有关电流互感器接电流表,以及电压表实物接线图的说明,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。 - 时间:2019-07-17 05:10:40 
- 零序电流互感器的原理与选型、型号说明 - 有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。 - 时间:2019-07-15 11:04:56 