一次系统图中电流互感器的符号含义
来源:电工天下时间:2020-11-17 10:07:59 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
电流互感器的符号含义
电流互感器,Current transformer 简称CT,在最新的国标中用TA表示,与旧国标中的LH(“LH”是电流互感器的“流”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的组合)对应。
在一次系统图中常见电流互感器符号如下:

图1:电流互感器符号及解释
图中,圆圈代表电流互感器的二次绕组,垂直线段代表互感器一次绕组,对于穿心式电流互感器,一次绕组实际由一次电缆或铜排替代。右侧两根斜线代表二次绕组输出的两根线。
在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。
上图中,中间和右侧两个图例均包含两个圆圈,均表示两个二次绕组的互感器。中间图例两个圆圈有不重叠,表示两个二次绕组均有各自的铁芯,也就是包含两个铁芯和二次绕组。右侧图例两个圆圈重叠,表示两个二次绕组公用一个铁芯,即:包含一个铁芯和两个二次绕组。
一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组用于计量,一个绕组用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;四个绕组的电流互感器一般是一个绕组用于测量,一个绕组用于计量,另外二个绕组是P级精度的,都用于保护。
对于两个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度较高用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度最高用于计量,一个绕组精度次之用于测量或控制,一个绕组是P级精度的,用于保护;或者一个绕组用于计量,二个绕组是P级精度的,都用于保护。
以上就是一次系统图中电流互感器的符号含义的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
一次系统元件电流互感器图片及电气符号

一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。
时间:2022-01-16 05:16:28
用户侧剩余电流互感器图片与电气符号

用户侧剩余电流互感器图片与电气符号,如下图:一次系统元件:剩余电流互感器。主要功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-10 06:17:36
用户侧电流互感器图片及电气符号

用户侧电流互感器图片与电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。主要功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-10 06:04:17
电流互感器型号中字母含义各代表什么?

有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。
时间:2020-12-08 06:14:01