电压互感器运行中维护检查的7项内容
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:53:15 作者:老电工手机版>>
电压互感器在运行中的维护检查内容,参考如下:
1、检查电压互感器内部声音是否正常。
2、检查端子箱是否清洁、有无受潮。
3、电压互感器瓷瓶是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象。
4、电压互感器的油气、油位是否正常,有无漏油现象喹 胶变气部分是否超过1/2。如果油位看不清楚,应及时查明原因。
5、电压互感器的二次侧和外壳接地是否良好,二次油线的端子和门是否关好。检查二次回路的电缆及导线有无腐蚀和操作现象。
6、高压侧引线的两端接头连接是否良好,有无过热,二次回路的电缆及导线有无损伤,高压熔断器限流电阻、熔丝等是否完好,接触良好。
7、检查油位窥视口内的油位指示应在±20℃上下,如果油位突然上升至最高点,可能电压互感器内部有故障;如果油位急剧下降,可能是电压互感器渗漏油引起的,应加强监视,及时联系处理。
相关文章电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24