电压互感器的误差,一次电压对误差的影响
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:48:20 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响
一、电压互感器的误差
由于被变换的电压是相量,包括大小和相位角信息。
因此,把一次电压转换为二次电压过程中出现的幅值和相位差称为电压互感器的误差。
(1)比差:变比误差,一般用fU表示。
定义为:折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,即:
实际中,电压互感器的比差和角差都可以通过互感器校验。仪测试得到。
二、一次电压对误差的影响
电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系如图:

图 电压互感器的电压特性
由于电压互感器铁芯磁化曲线为非线性从而产生误差。
当电压互感器的实际一次电压U1<U1N时,其比差和角差均较大,随着一次电压的增大并接近额定电压值,铁芯磁通密度增加,比差和角差均减小并逐步趋于平稳。
因此,应尽量让电压互感器一次侧工作在额定电压。