电流互感器的结构类型与级次组合
一、电流互感器的结构原理
互感器的基本组成部分为绕组、铁芯、绝缘物和外壳。
下图中(a)所示为单匝式电流互感器。穿过环形铁芯的一次绕组载流导体根据工程需要截面形状可制成圆形、管形、槽形等多种形式。
单匝式电流互感器结构简单,价格便宜,尺寸较小,但测量的准确度不高,常用于大电流回路。
(b)是多匝式电流互感器,由于原线圈匝数多,所以即使一次额定电流很小也能获得较高的准确度。其缺点是当过电压或较大的短路电流通过时,一次绕组的匝间可能承受过电压。

二、电流互感器的分类
1、按安装地点可分为户内式和户外式;
2、按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式、串级式、电容式;
3、按安装方式可分为支持式、装入式和穿墙式;
4、按一次绕组的匝数可分为单匝式和多匝式;
5、按电流互感器的工作原理可分为电磁式、容式、光电式和无线电式。
三、电流互感器的级次组合
电流互感器总是作成单相电器。而根据电压的不同,有的一个一次绕组带有四 个、三个或两个铁芯,每个铁芯上都有二次绕组,各有其准确度级和用途。
这样,形式上的一个电流互感器,实质上是几个准确级不一定相同的几个互感器装在一起,每个互感器各有其用途,这就是级次组合的意思。如级次组合为0.5/3,表示该电流互感器有两个二次绕组,准确度级分别为0.5级和3级。