电流互感器误差与电流互感器的准确度级
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:51:14 作者:老电工手机版>>
什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
电流互感器的误差

如上图:TA的误差主要来自于励磁电流,一次电流中有一部分流入励磁支路而不变换至二次侧。
影响TA误差的主要因素是二次负载及一次电流大小。

二次负载↑→励磁电流↑→TA误差↑
一次电流↑→TA铁芯趋向饱和→励磁阻抗下降↓→励磁电流增大↑→TA误差增大↑
电流互感器的准确度级:
a:测量用电流互感器的准确度级为:0.1、0.2、0.5、1、3、5等六个标准
b:保护用电流互感器的准确度级有5P和10P两个准确度级

相关文章电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
如何判断电流与电压互感器的准确等级?

有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。
时间:2020-02-27 09:33:29
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量

有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
时间:2019-07-13 07:11:47
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响

有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20
电压互感器的准确度等级与额定容量

有关电压互感器的准确度等级与额定容量的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,电压互感器的误差用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关,准确度级对应额定容量。
时间:2019-07-13 06:47:19
什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因

什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:23:45





