电流互感器一次圈数匝数穿法
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:34:08 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器一次圈数匝数的穿法,互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?不了解的朋友参考下。
电流互感器一次圈数匝数穿法
穿心式电流互感器接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?
互感器的S1、S2端跟电流表的"+""-"端有没有严格的对应关系?
100/ 5的电流互感器可不可以接200/5的电流表?
如果这样接对读数有什么影响?互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?

互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝
答:电流互感器一次侧也标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位是一致的,在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,要注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正都不影响电流表的指示。
提醒:一般情况下,常见的电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。
一般情况下,100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但在实际应用中时,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。
相关文章一次系统元件电流互感器图片及电气符号

一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。