电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝
来源:电工天下时间:2020-11-10 06:29:18 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
电流互感器穿心匝数
电流互感器一次侧标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流,与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位一致。
在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正均不会影响电流表的指示。
一般情况下,电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。
100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但实际应用中,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。
以下是互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝的穿线方法,如图:

电流互感器上的“一次穿心匝数”是什么意思
对于穿心式(圆环式)电流互感器来说,在工作状态时,要将待测电流的主线路从它的圆环内穿过,这根线就是一次侧,该电线穿过圆环一次,那么就是一匝,若将它迂回再穿过圆环一次,那么就是两匝,以此类推…
穿心匝数与所测出的电流强度成正比例,具体匝数根据互感器标注匝数而定。
数一下穿过互感器孔洞的导线根数,即可得出电流互du感器的穿心zhi匝数。
电流互感器变比与穿心匝数关系:
电流互感器变比与匝数关系是什么样的,穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;
互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);
穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:一文读懂电流互感器穿匝数的计算公式
- 下一篇:电流互感器的符号画法及含义说明





