电流互感器穿心匝数与变比的关系与计算方法
来源:电工天下时间:2020-06-11 09:15:41 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器穿心匝数与变比的关系与计算方法,一次电流和二次电流的比,等于一次匝数和二次匝数比的反比,穿芯匝数改变了,使用的变比也会改变。
电流互感器穿心匝数与变比关系
穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A;穿芯匝数改变了,使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;
第二种算法:
一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)。 来自:电工天下
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。
实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。
150/5即一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。
二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。
相关文章怎么看电表互感器的匝数倍率?

有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
时间:2020-11-10 06:29:18
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
- 上一篇:电压互感器二次回路中配置熔断器的技术要求
- 下一篇:铁磁谐振过电压与电压互感器的关系