电压互感器二次回路中配置熔断器的技术要求
来源:电工天下时间:2020-02-04 07:27:15 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次回路中配置熔断器的技术要求,电压互感器二次回路中熔断器的配置原则,在二次回路的出口,装设总熔断器或自动开关,切除二次回路的短路故障。
电压互感器二次回路中熔断器的要求
1、在电压互感器二次回路的出口,应装设总熔断器或自动开关,用以切除二次回路的短路故障。
2、若电压互感器二次回路发生故障,由于延迟切断二次回路故障时间可能使保护装置和自动装置发生误动作或拒动。
因此,应装设监视电压回路完好的装置。此时宜采用自动开关作为短路保护,并利用其辅助接点发出信号。
3、在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。
4、接至仪表及变送器的电压互感器二次电压分支回路应装设熔断器。来自:电工技术之家
5、电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器或自动开关。采用B相接地时,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组引出端与接地之间。
相关文章- 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择 - 有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。 - 时间:2022-03-30 20:47:31 
- 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么 - 有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。 - 时间:2020-12-07 09:36:21 
- 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式 - 电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。 - 时间:2020-11-10 06:09:41 
- 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系 - 有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。 - 时间:2020-02-27 09:51:22 
- 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害? - 有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。 - 时间:2019-11-05 15:44:58 
- 电压互感器二次绕组短路的问题 - 有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。 - 时间:2019-10-27 08:49:57 
- 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因 - 有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。 - 时间:2019-07-15 06:20:50 
- 电流互感器发生二次开路问题总结 - 有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。 - 时间:2019-07-13 06:55:34 





