电压互感器二次绕组短路的问题
来源:电工天下时间:2019-10-27 08:49:57 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
电压互感器二次绕组短路
电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,这个电流产生与一次电流相反的磁通,一次磁通减小,感应电动势变小,一次绕组电流增加。
二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

电压互感器二次侧不能短路
1、原理及过程分析
一般电压互感器主要用来测量测量高电压,即把不便于测量的高电压通过“变压器”原理变成低电压,然后串接大电阻即可安全方便测量电压的值,比如要测量110KV、500KV或者1000KV这样的特高压电压,不降压进行测量会出现很大的电流,危险性相当高。
因此,一般首先利用“变压器”进行降压处理,然后进行测量。
电压互感器的原边电压U1副边电压U2,所以N2远远小于N1,根据能量守恒原理可知,P=UI的总值是固定的,原边的电压很大,电流很小,而副边的电压很小,那么电流肯定很大(这也正是为什么副边接入的阻抗一定要大),而电压表的内阻本身就很大,几乎接近于断路,所以电流才比较小,如果副边发生短路,那么此时会产生巨大的电流,大电流就意味着巨大的发热从而烧坏线圈。
2、电压互感器的使用注意事项
电压互感器二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁。
因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不安全。
1、副方不允许短路; 否则会产生很大的短路电流(二次线圈匝数少),烧坏互感器的绕组。
2、副方应可靠接地;(为了将短路电流接入大地) 。
3、副方接入的阻抗不得小于规定值,以减小误差;(接入电阻小了会使电流变大,影响测量精度)。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?

如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31
- 上一篇:电流互感器误差的影响因素
- 下一篇:什么是电流互感器的极性?表的极性接错有什么影响?





