电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系
来源:电工天下时间:2020-02-27 09:51:22 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线:

1、电流表的选择(比电度表稍大些,防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而把电流表指针打坏,所以取大一点为好):
1)电流表的量程应按计算电流(或按正常的最大负荷电流)的1.5倍左右选取。负荷电流应经常指示在电流表满刻度值的1/3 – 3/4范围内为宜;
2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号。
2、电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为5A)。
电流互感器与电流表的变比应相同,极性不能反接,K2端应接地或接零;一次电流按负荷电流的1.5倍选,精度等级为一级(为接线方便,尽可能选用母线式(穿芯式)例如常用:LMZ – 0.5) 。
3、二次线的选择:选用截面不小于2.5mm2的绝缘铜导线,中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固。
(一次线按照一次电流或者负荷电流选择)
例1:某一计算电流为510A的线路,试为其选择电流表、电流互感器、二次线。
解答:
1、选电流表:510×1.5=765(A)可选用量程为750A的电流表(例如采用59L23—750A的方形电流表)。
2、选电流互感器 可选用750/5的电流互感器(例LMZ0.5-750/5的电流互感器)
3、选二次线可选用BV-2.5的绝缘铜线。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:电流互感器长时间过负荷的危害
- 下一篇:电流互感器二次负荷计算公式与方法





