电流互感器接线图大全,互感器接线不求人
来源:电工天下时间:2021-05-30 05:41:34 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
电流互感器接线图
从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。
一、测量用电流互感器接线方法
测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。
1、普通电流互感器接线图

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。
电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。
注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。
2、穿心式电流互感器接线图

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。
二、电流互感器接线图
电流互感器接线总体分为四个接线方式:
1、单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

图:单台电流互感器接线图
2、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图


3、两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

4、两相差电流接线形式电流互感器接线图
也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

5、其它接线方式
5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

5.2 原边串联、副边并联 电流互感器原边串联、副边并联接线图如下,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

5.3 原边并联、副边串联 电流互感器原边并联、副边串联接线图如下,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。

5.4 原边并联、副边并联
电流互感器原边并联、副边并联接线图如下,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

相关文章电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。
时间:2021-05-30 05:41:07
10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。
时间:2020-11-27 14:55:35
电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-17 10:30:29
- 上一篇:【图】电流互感器的几种接线图入门
- 下一篇:电流互感器一次测与二次测的区别与作用