电流互感器二次负荷计算公式与方法
来源:电工天下时间:2020-02-27 08:48:01 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次负荷计算公式与方法,测量用的电流互感器的负荷计,电流互感器的二次负荷的表示与计算公式,计算连接导线的负荷时,一般会忽略电抗值。
电流互感器二次负荷的计算公式
计算电流互感器的负荷时,注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2
当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2
当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2
电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。
测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2的计算公式:
Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc
式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)
Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数
Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数
电流互感器的二次负荷计算:
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb
电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。
2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。
计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
(a)测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc
式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)
Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数
Klc-------连接导线的阻抗换算系数
在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。
(b) 保护用电流互感器。
一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb的计算公式:
Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc
式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)
R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Krc-----仪表接线的阻抗换算系数
Klc-------连接导线的阻抗换算系数
计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式:R1=L/Ra
式中:
L---------电缆长度(m);
A---------导线截面(mm2)
r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34