什么是电流互感器的极性?表的极性接错有什么影响?
来源:电工天下时间:2020-02-27 09:28:13 作者:老电工手机版>>
电流互感器极性,什么是电流互感器的极性,表的极性接错有什么影响,电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号,电流互感器有所谓加极性的标示方法,电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。
什么是电流互感器的极性?表的极性接错有什么影响?
电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。
在电流互感器中,常以一、二次电流方向关系来确定同极性端或异极性端。
一般是这样来确定同极性端:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端),当一次绕组电流i1瞬时由始端流向终端,二次绕组内电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,(另一个作为终端)
电流互感器有所谓加极性的标示方法。
从电流互感器一次绕组和二次绕组所标的同极性端来看,电流i1和i2的流向是相反的,即一个流进,另一个流出,这样的极性关系,称为减极性,反之称为加极性。一般采用减极性标示方法
在连接继电保护(如差动、功率方向继电器)、有功和无功功率表、电能表计时,必须要注意电流互感器的极性。
只有电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。
表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;>> 电流互感器极性接错的危害
在差动保护中,由于一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是经常发生的。
相关文章计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。
时间:2021-05-31 09:15:18
电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-11 05:57:23
继电保护中电流互感器极性说明

有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响

有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20
电压电流互感器端子与极性详解

有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电压互感器馈路有功计量影响因素有哪些?

有关电压互感器馈路有功计量的影响因素,三相三线电能表的原理接线及有功计量的向量分析,电压互感器一次侧单相断线对馈路有功计量的影响,电压互感器二次侧单相断线对馈路有功计量的影响分析等。
时间:2019-07-12 09:28:00
电流互感器极性接错的四点危害

有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。
时间:2019-07-12 09:19:19
计量用电流互感器过载有哪些影响

有关计量用电流互感器过载时的影响,这包括电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响,通过测试数据分析了电流互感器过载时产生的影响。
时间:2019-07-04 15:06:09
- 上一篇:电压互感器二次绕组短路的问题
- 下一篇:电流互感器的减极性的规定





