电流互感器的减极性的规定
来源:电工天下时间:2020-06-12 09:35:01 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的减极性的规定,电流互感器的减极性是如何规定的,当电流互感器一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流从首端流出,经二次负载从尾端流入,这样的极性标志规定为减极性。
电流互感器的减极性
当电流互感器一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流从首端流出,经二次负载从尾端流入,这样的极性标志规定为减极性。
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。
附1,电流互感器的极性判断
测试步骤:
1、将万用表打到直流电压档,两根表笔接在互感器二次输出绕组上(任意连接);
2、将导线穿过互感器孔径,导线靠P2侧接电池负极;
3、将导线靠P1侧线端与电池正极瞬间接触,同时查看电压表的读数。
若读数为正,说明接万用表负表笔的为S2、接万用表正表笔的为S1。
若读数为负,说明接万用表负表笔的为S1、接万用表正表笔的为S2。
注意:导线靠P1侧线端与电池正极接触的时间越短越好,只要能看到万用表读数是正还是负就行,最好采用指针表,看指针的摆动方向。
附2,交流电流互感器是否有极性
交流电流互感器是有极性的。电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。
判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。
其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。
把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。
然后,红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针摆动与上述相反,为正极,检查是否看错或标注错误,检测时二次侧接线柱处标有P字母的为保护用端子。
高压断路器装配的用于测量和保护的电流互感器虽然线圈多、变比多,但在出厂时已全部连接到接线端子排上,且标注清楚,相对容易测试。
如ZW7-40.5/1600-25型户外交流高压真空断路器,每相带有四个线圈,其中二个用于测量,二个用于保护,三个变比,分别为500/5、600/5、800/5。
单只的电流互感器其极性标注字母一般随外绝缘一起浇注,多数二次侧接线柱处位置狭小,标注字母不清楚,如LQJ-10、LQJ-10Q等型号的电流互感器,如果不进行极性判断,很容易看错导致接线错误;这就更需要在接线前认真地进行极性测试。
附3,哪些保护与电流互感器的极性有关系
差动保护跟电流互感器的极性有关系,差动保护是通过电流互感器测量元件两端的电流有无差异而进行的保护,根据不同厂家微机保护装置的不同,算法就不同,与电流互感器的极性相关。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42