零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
来源:电工天下时间:2019-07-16 16:33:44 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
零序电流互感器型号与变比容量
一、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
1、小电流选线装置用零序电流互感器
小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:
变比:150/5 容量:5VA
或变比:40/1 容量:2.5VA
这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。
3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
二、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
1、国家标准GB1208—1997
国标中规定,保护用电流互感器误差限值。

2、精度与容量(额定负荷)的关系
国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
3、容量与二次阻抗的关系
Z=S/I2 或 S=I2×Z
式中S:容量(额定负荷)用“VA”表示
I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示
Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”表示。
例如:
变比100/5 容量:5VA Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
变比150/5 容量:10A Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
变比 100/1 容量: 2.5VA Z=S/I2=2.5/12=2.5(Ω)
变比 50/1 容量: 1VA Z=S/I2=1/12=1(Ω)
可以看出二次电流为1A的所需容量较小,建议优先使用二次额定电流为1A的零序电流互感器。
三、零序电流互感器的变比选择
1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
2、已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。
3、电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90o。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)。

建议零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5。
4、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1、100/1、100/5、150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5、50/5、15/1、10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
5、大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
6、零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。
但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
四、零序电流互感器的容量选择
容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度(见3)
1、综合保护等电子型保护的容量
这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
2、与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)

根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
3、二次回路电缆电阻表(铜导线电阻表):

相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器型号中字母含义各代表什么?

有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。
时间:2020-12-08 06:14:01
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
- 上一篇:零序电流互感器接地线原则是什么?
- 下一篇:零序电流互感器用于什么地方?





