如何进行电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
互感器变比的检查方法
1、电流互感器变比的检查
检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法。试验接线如图1-1。

图1-1 电流互感器变比检查试验接线图
T1—单相调压器;T2—升流器;
TAN—标准电流互感器;TAX—被试电流互感器
试验时,将被试电流互感器与标准电流互感器一次测串联,二次侧各接一只0.5级电流表,用调压器和升流器供给一次侧一合适电流,当电流升至互感器的额定电流值时(或在30%~70%额定电流范围内多选几点),同时记录
两只电流表的读数,则被试电流互感器的实际变比为:
K=KNIN/I
变比误差为:△K=[(K-KxN)/KxN]×100%
以上式中 KN、IN——标准电流互感器的变比和二次电流值;
K、I——被试电流互感器的变比和二次电流值;
KxN——被试电流互感器的额定变比。来自:电工天下
试验时应注意,应将非被试电流互感器二次绕组短路,严防开路;应尽量选择使标准电流互感器与被试电流互感器变比相同,如果变比正确的话,其二次绕组电流表读数也应相同。
2、电压互感器的变比检查
对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,可直接采用全自动变比组别测试仪测量其变比。
对于变比较大的电压互感器,检查其变比可采用双电压表法或采用图1-2所示用与标准电压互感器相比较的方法。
用图1-2所示方法对电压互感器进行变比测量时,应注意一般通过调压器和试验变压器向高压侧施加电压,在二次侧测量。

图1-2 电压互感器变比检查试验接线图
T1—单相调压;T2—试验变压器;
TVN—标准电压互感器;TVX—被试电压互感器
相关文章电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法
- 下一篇:如何选择电压互感器二次熔断器容量?