电流互感器与电压互感器选用原则与要求

来源:电工天下时间:2019-07-12 09:34:42 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器与电压互感器的选用原则,以及电流互感器与电压互感器选型时的注意事项,电压互感器副边不能接过多的负载,电流互感器副边绕组必须可靠接地、副边绝对不容许开路等。

电流互感器与电压互感器选用原则

互感器属测量装置,按变压器原理工作。

电力系统中的大电流、高电压有时无法直接用普通的电流表和电压表来测量,必须通过互感器将待测电量按比例减小后测量。

互感器具有2种作用:将高电量转换为能用普通标准仪表测量的电量1A/5A/100V/500V;将仪表与高压电路隔离,保证仪表及人身安全。

一、电流互感器

电流互感器

一次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。二次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表、功率表的电流线圈)构成闭路。

电流互感器的运行情况相当于二次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1)T,并忽略励磁电流,则

I1/I2=N2/N1=k  。

励磁电流是误差的主要根源。

0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。

注意事项:

1、副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。

2、副边绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

二、电压互感器

电压互感器

电压互感器的运行情况相当于二次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。

副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。

电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。

注意事项:

1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。

2、副边绝对不容许短路。

相关文章
  • 电流互感器与电压互感器的安装要求

    电流互感器与电压互感器的安装要求

    一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

    时间:2021-05-30 05:41:24

  • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

    怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

    电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

    时间:2020-04-15 15:09:06

  • 电流互感器的五项设计要求

    电流互感器的五项设计要求

    有关电流互感器的几点设计要求,注重电流互感器的一次额定电压、变换精度、变比、容量以及热稳定及动稳定的要求,不了解的朋友参考下。

    时间:2019-12-20 06:08:30

  • 电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则

    电压互感器的选择原则

    有关电压互感器的选择原则,电压互感器一次额定电压与二次额定电压的选择标准,电压互感器的准确值与电压互感器的额定容量的取值范围等,供大家参考。

    时间:2019-07-17 05:17:16

  • 计量用电流互感器的选择原则与注意问题

    计量用电流互感器的选用原则

    有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。

    时间:2019-07-13 07:09:26

  • 电度表互感器安装方法与互感器的安装要求【图】

    电度表互感器安装方法与互感器的安装

    电度表互感器安装方法与互感器的安装要求,380伏三相四线有功电度表的互感器安装方法,电流互感器安装和接线图,以及互感器的安装及验收要求。

    时间:2015-10-09 20:15:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有