电度表互感器安装方法与互感器的安装要求【图】
来源:电工天下时间:2015-10-09 20:15:13 作者:老电工手机版>>
电度表互感器安装方法与互感器的安装要求
380伏三相四线有功电度表度量需要互感器,即火线由互感器线圈中穿过,互感器端子K1,K2用导线与电表连接时,K1直接至电表,K2接时要短接,其具体接法?
火线上引出的导线接在表的2、5、8号压线柱上,三个互感器的K1分别连接电表的1、4、7,但K2咋接不明白了。

方法:
一般来说,1 2、4 5、6 7内部是用短接片短接的,所以1或2 4或5 6或7 没有本质区别,就是取一个电流信号和电压信号过来。火线上引出的导线与互感器的导线连接在一起,主要是取电压信号,旨在减少二次接线根数。
这种接法的弊端:
1,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。然而规程规定,互感器二次回路必须有一点接地。
2,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带 380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。
3,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。现在三相四线有功电度表的互感器安装方法有多种,而且各有优缺点,要根据情况而定,像我提供的这个叫电压电流线共用接线法,比较适合于农电。
注意,厂家给的任何仪表都有接线图,尽量按厂家给的图去接线去接吧。
最科学的办法是采用一个万用接线盒(市场有售),目的是便于现场接表、直线和周期调换表,既安全可靠又不需停电,不影响用户动用电,是值得广泛推广采用的一种接线方法。
常用接法:1、反相序接线 2、电压电流线共用接线 3、用二个电流互感器计量三相四线有功电能 4、电压线采用熔断器保护按法 5、电流互感器回路线共接方式 6、用万用接线盒法。
电流互感器回路线共接方式。那就是电压信号单独走线分别接1、4、7,电表的12 45 78 内部没有短接,三个互感器的K1分别连接电表的2、5、8,k2分别接电表的3 6 9 然后短接一起接地。(至于楼主说K1接1 4 7 是不是因为这个表的1 4 7为电流端子,2 5 8 为电压端子?)
缺点: 
1,电流互感器的共用回路线必须连接良好。因为这根回路线就是三只电流互感器公共也是唯一的一根回路线,如若接触不良或断开将出现较大误差或使流变开路。 
2,三相负载要尽可能平衡,否则在二次回路中线中产生不平衡电流,使计算产生误差。
二、电流互感器如何安装?
电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。
同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。
电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。
一般有下列几种情况:
1、将电流互感器安装在金属构架上(如母线架上)。
2、在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺拴固定在墙壁或楼板上,或者先将角钢做成矩形框架,然后再将电流互感器固定在框架上。
3、安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不进行本体安装,只检查接线。
三、电流互感器安装和接线图
电流互感器的安装接线口诀:
电流互感器能变流,检测三相相电流 
二次绕组不断路,还要绕组去接地。 
保护短路出故障,检验合格才运行。 
安装方法有多种,详细介绍注释中。
 
电流互感器外形如图4—67a所示,其电路原理如图4—67b所示。

四、电流互感器安装的八个要求
1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性
2、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
3、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.
4、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
5、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
6、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。
7、电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
8、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
六、互感器的安装及验收要求
第 一节 一般规定
第1条 互感器在运输、保管期间应防止受潮、倾倒或遭受机械损伤;油浸式互感器应直立搬运、运输倾斜角不宜超过15度(产品有特殊要求者除外)。
第2条 油浸式互感器整体起吊时,吊索应固定在规定的吊环上,不得利用瓷裙起吊,并不得碰伤瓷套。
第3条 互感器到达现场后,应作下列外观检查:
一、附件应齐全,无锈蚀或机械损伤;
二、瓷件质量应符合《高压电瓷瓷件技术条件》(GB772—77)的规定;
三、油浸式互感器油位应正常、密封应良好,无渗油现象。
第二节 器身检查
第1条 油浸式互感器可不进行器身检查,只有当发现有异常情况时,才需进行检查,检查的项目和要求如下:
一、螺栓应无松动,附件完整;
二、铁心无变形,且清洁紧密、无锈蚀; 
三、线圈绝缘应完好,连接正确、紧固;油路应无堵塞现象;
四、绝缘支持物应牢固,无损伤;
五、内部应清洁,无油垢杂物;
六、穿心螺栓应绝缘良好。
第2条 互感器器身检查时,尚应遵守本篇电力变压器器身检查的有关规定。
第3条 110千伏以上互感器应真空注油。
第三节 安装
 
第1条 互感器安装时应进行下列检查:
 
一、互感器的变比分接头位置应符合设计规定;
 
二、隔膜式储油柜的隔膜应完整无损伤,顶盖螺栓紧固; 
 
三、二次接线板应完整,引出端子应连接牢固,绝缘良好,标志清晰;
 
四、油位指示器、瓷套法兰连接处、放油阀均应无渗油现象。
 
第2条 互感器安装面应水平;并列安装的互感器应排列整齐;同一组互感器的极性方向应一致。
 
第3条 互感器的呼吸孔的塞子带有垫片时,在带电前应将垫片取下。
第4条 具有等电位弹簧支点的母线贯穿式电流互感器,其所有弹簧支点应牢固,并与母线接触良好;母线应位于互感器中心。
第5条 互感器的二次接线端子及油位指示器的位置应位于便于检查的一侧。
第6条 具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位正常。
第7条 具有均压环的互感器,均压环应装置牢固,水平、且方向正确。
第8条 电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。各组件连接处的接触表面,应除去氧化层,并涂以凡士林或复合脂。阻尼器装于室外时,应有防雨措施。
第9条 零序电流互感器的安装应符合下列要求: 一、互感器与导磁体或其他无关的带电导体不应太近; 二、互感器的构架或其他导磁体不应与其铁心直接接触,或与其构成分磁回路。
第10条 互感器的下列各部位应予接地:
一、分级绝缘的电压互感器,其一次线圈的接地引出端子;
二、电容型绝缘的电流互感器,其一次线圈末屏的引出端子及铁心引出接地端子;
三、互感器的外壳;
四、暂不使用的电流互感器的二次线圈,应短路后接地。
第四节 工程交接验收
第1条 在验收时,应进行下列检查:
 
一、外观完整无缺损;
二、油浸式互感器应无渗油,油位指示正常;
三、保护间隙的距离应符合规定;
四、油漆完整,相色正确,接地良好。
第2条 在验收时,应移交下列资料和文件:
一、变更设计的证明文件;
二、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
三、安装技术记录(包括器身检查记录、烘燥记录等);
四、绝缘油化验报告;
五、调整试验记录。
相关文章电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
三相电表接电流互感器的方法

三相电表接电流互感器的方法,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。
时间:2020-07-08 10:10:05
电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法

电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法,电磁式电压互感器的交流耐压试验有两种加压方法。一种方式为用试验变压器或串联谐振装置等工频耐压设备外施工频试验电压。
时间:2020-06-12 11:28:08
- 上一篇:电流互感器与电压互感器的安装要求
 - 下一篇:【图】电流互感器的准确度等级与额定容量
 




