电流互感器变比计算方法是什么?
来源:电工天下时间:2019-07-15 06:20:53 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器变比计算的方法,不同规格的互感器,共变化是不同的,另外,电流互感器变比是可以调整的,也就是电流互感器变比的计算方法,感兴趣的朋友参考下。
电流互感器变比计算
电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如:LZZBJ9-10型电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400.这么多个值,二次额定电流是5A。
如果测量时二次电流永远是5A,如何知道被测的一次电流是多少安培?
-----------以下是答案----------------------------
100/5是一种规格,150/5是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。100/5,它的比率20倍,150/5的比率是30倍。用100/5的电流互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则电流互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。
例子:
电流互感器变比是可以调整的,以400/5为例:
一次电流穿一匝,400/5A ,倍率80,即二次5A时,一次是400A 二次1A时,一次80A。
一次电流穿二匝,200/5A ,倍率40,即二次5A时,一次是200A 二次1A时,一次40A。
一次电流穿四匝,100/5A ,倍率20,即二次5A时,一次是100A 二次1A时,一次20A。
一次电流穿8匝,50/5A ,倍率10, 即二次5A时,一次是50A 二次1A时,一次10A。
看一次接的是哪个柱子,或者是穿心多少匝,然后按照铭牌的标称即可。
拿150/5电流互感器来说,当初级电流是100A时,次级显示5A,当初级电流是60A的时候,次级显示3A,变比是20倍;再拿400/5来说,初级电流是400A时,次级是5A,初级电流是200A时,次级是2.5A,变比是80倍。
次级的5A电流表刻度,直接表示为满幅度时的100A,或者400A,以避免多余的换算。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43