10kV干式电压互感器的选择要求
来源:电工天下时间:2020-05-30 10:29:09 作者:老电工手机版>>
选用电压互感器时,应根据测量仪表和继电保护的要求,按照GB 1207和GB 4703的有关内容,结合工程的实际情况,提出订货技术规范,包括使用环境条件、额定参数、技术性能、绝缘要求及一般结构要求等。
10kV干式电压互感器的选择要求
原文标题:10kV干式电压互感器的应用及电压互感器的配置
电容式电压互感器订货技术规范见DL/T 726,某些特殊性能要求可由订货方和供货方协商确定。
电压互感器的配置与系统电压等级、主接线方式及所实现的功能有关。
a)电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同步和自动装置的要求。
电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失去电压,同步点的两侧都能提取到电压。
b)对220kV及以下电压的双母线接线,宜在主母线三相上装设电压互感器。
旁路母线是否装设电压互感器应视具体情况和需要确定。当需要监视和检测线路侧有无电压时,可在出线侧的一相上装设电压互感器。
对于220kV大型发变电工程的双母线,通过技术经济比较,也可按线路或变压器单元配置三相电压互感器。
c)对500kV电压的双母线接线,宜在每回出线和每组母线的三相上装设电压互感器。
对一个半断路器接线,应在每回出线(包括主变压器进线回路)的三相上装设电压互感器;对母线可根据母线保护和测量装置的要求在一相或三相上装设电压互感器。
d)发电机出口可装设两组或三组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置使用。
相关文章电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
- 上一篇:如何处理电压互感器回路断线故障
- 下一篇:电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理