有关电流互感器误差试验的方法与测量步骤,误差试验前应先进行退磁,按规定的电流点测量误差,误差试验应在互感器的温度为1O~40℃,一次侧电流与二次侧电流起伏规定值内测量。
电流互感器误差试验测量
1、误差试验前,先进行退磁。
2、将校验仪的量程开关切换到测量误差挡,并按被测数值范围选择不同的倍率挡次。
3、合上电源,将电流升到额定值,逐渐增大检流计的灵敏度,轮流转动校验仪的同相盘与正交盘的旋钮,调至检流计光带最小,直至其灵敏度最大。
然后,把检流计极性开关倒向另一位置,若光带不变,说明无外界干扰,可按规定的电流点测量误差。
4、若调节校验仪的同相盘与正交盘至刻度的最大值附近,才出现检流计光带缩小,则应把量程开关转到更高的量程位置上,如达到×10倍率仍达不到平衡时,则说明此TA的误差已超出校验仪的测量范围,应检查原因。
5、试验结束后,先将检流计的灵敏度开关调节至零位,并逐渐降低电流至零,再切断电源。
6、误差试验应在互感器的温度为1O~40℃时,不同的一次侧电流(10%,20%’50%,100%,120%额定电流)和不同的二次负荷(额定值和2 5%额定值,COSa一0.8)条件下进行。
测量时,每点应测两次,第一次是平稳地升高一次侧电流至需要值'然后再平稳地降低至该值,并取平均值。