电压互感器工作原理与特性有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:46:26 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的工作原理,与普通的变压器相比,电压互感器的特点有哪些,电压互感器的一次侧电压的决定因素,运行中的电压互感器二次侧不允许短路等。
电压互感器工作原理与特性
一、电压互感器的工作原理
电磁式电压互感器的工作原理与普通电力变压器相同,结构原理和与系统的连接也相似,但二次电压低,容量很小,只有几十伏安或几百伏安。
电压互感器的一次绕组和二次绕组额定电压之比称为电压互感器的额定电压比,用KU表示,不考虑激磁损耗,就等于一、二次绕组的匝数比,即KU=UN1/UN2≈N2/N1=KN,式中,UN1、UN2为一、二次绕组的额定电压;N1、N2为一、二次绕组匝数;KN为匝数比。

二、电压互感器的特点
1、电压互感器的一次侧电压决定于一次电力网的电压,不受二次负载的影响;
2、正常运行时,电压互感器二次绕组近似工作在开路状态,因为电压互感器的二次负载是测量仪表、继电器的电压线圈,匝数多,电抗大,通过的电流很小,二次绕组接近于空载状态。
3、运行中的电压互感器二次侧不允许短路。当二次侧短路时,将产生很大的短路电流损坏电压互感器。为了保护二次绕组,一般在二次侧出口处安装些熔断器或快速自动空气开关,用于过载和短路保护。