电压互感器的选择要注意什么?
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:44:04 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的正确选择方法,包括电压互感器的额定电压的选择、准确等级的选择、额定容量的选择、接线方式的选择,电压互感器选择方法与技巧参考。
电压互感器的正确选择方法
1、额定电压的选择:额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压额定值。
选择公式为:![]()
式中Ux—被测线路电压;U1n—电压互感器一次线路的额定电压。
电压互感器二次绕组的额定电压可按下表选择。

2、电压互感器准确等级的选择
常用的测量用电压互感器准确度等级有0.1,0.2S,0.5S,0.2,0.5,1.0,3.0。我国颁发的SDl09—1983《电能计量装置检验规程》规定:对I类电能计量装置,应选用0.2级的电压互感器。
对II、III、IV类电能计量装置应选用0.5级的电压互感器。在电能表校验装置中或校验普通型电压互感器时,应选用0.1级以上的电压互感器。
3、电压互感器额定容量的选择:选择二次绕组的额定输出时,应使二次实际负荷在额定输出的25%~100%范围内。即:6-3。
对三相电压互感器而言,其额定值是指每相的额定输出。
4、电压互感器接线方式的选择:一般35kV 及以下小电流接地系统的三相三线电路采用Vv开口三角形接线方式;110kV及以上大电流系统和三相四线系统应采用Yy星形接线方式。